[Flyttade ovanstående 2 inlägg från annan tråd så att allt i ämnet blir samlat.]
Andreas du skriver om en elmätare som kan mäta utgående el till leverantörens nät. vet du vilken och hur den kan kopplas in?
Nej, det vet jag tyvärr inte, det är ju ChristerH som är inne på elproduktion. Jag trodde att han visste.
Odd, jag tror det är en vanlig Landis&Gyr som kopplas "baklänges" på inkommande kabel.
Jag provkörde precis en Siemens/Landis + Gyr ZMD120Mer53. Förutsatt att jag nu kopplade rätt så:
¤ Staplarna i effektindikatorn indikerar effekt (0,1/0,3/1/3/10 kW) oavsett om mätaren är kopplad fram- eller baklänges.
¤ Pulsdioden blinkar oavsett om mätaren är kopplad fram- eller baklänges.
¤ S0/pulsutgången ger inte pulser när mätaren körs baklänges. Med ett undantag, just när jag slår av och på min last så verkar där ibland ändå komma en puls. Upplösningen på pulsutgången är 500 pulser per kWh så det blir 1/500 kWh fel vilket inte är så mycket, men riktigt bra är det ju inte.
¤ Räkneverket vet jag inte, har inte kört den baklänges tillräckligt länge, men förmodligen rör det sig inte.
Så alltså, ZMD120Mer53 kan kanske fungera om s0/pulsutgången används.