Författare Ämne: p3iq och flödesmätare puls  (läst 6941 gånger)
Mårten Wikner
Medlem

Antal inlägg: 17


Visa profil
« skrivet: 2012-12-09 01:02 »

Blir inte klok på vilka färger från flödesmätaren som kopplas till 3 och 4 på p3iq

Nån som kan guida?
Loggat
Mårten Wikner
Medlem

Antal inlägg: 17


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2012-12-09 09:25 »

Samt vart i instruktioner står detta? Vore det inte bra att lägga in en sådan info i antingen manualen samt en bild på http://www.logger2020.se/tillbehor-moduler-logger-2020/pulsmodul-p3iq.html

Kanske redan står någonstans men jag hittar det då inte...
Loggat
KlasL
Medlem

Antal inlägg: 113


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2012-12-09 16:56 »

Jag fick en manual på papper när jag köpte flödesmätaren, där stod det exakt hur det skulle kopplas in.
Men det vore även bra om dessa även fanns nedladdningsbara under Manual-biblioteket ifall man tappat bort sin Leende (smiley)

Så här beskrivs det i manualen till Flödesmätare Qn2.5:
*Flödesmätare   vit  kabel till P3IQ plint 1 (GND)
*Flödesmätare brun kabel till P3IQ plint 3 (12Vdc)
*Flödesmätare grön kabel till P3IQ plint 4 (Signal/Data)
*10k motstånd mellan P3IQ plint 3 och P3IQ plint 4

Däremot så har inte tillverkaren av flödesmätarna samma färgstandard på kablarna som loggern har till sina kablar, det kan förvirra. (Vit är GND istället för Data tex)


« Senast ändrad: 2012-12-09 17:16 av KlasL » Loggat
Mårten Wikner
Medlem

Antal inlägg: 17


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2012-12-09 19:11 »

Tack KlasL! Du gjorde min söndagkväll Leende (smiley) Det fungerade!

Ska nu kolla om värden är rätt också..
Loggat
KlasL
Medlem

Antal inlägg: 113


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2012-12-09 20:18 »

Kul att det fungerade. Leende (smiley)
 P3IQn kan feltolka värden om det kommer störningar från flödesmätaren. Detta syns som höga spikar i graferna som kan vara irriterande. Så det är viktigt att kablarna är noggrant åtskruvade.
Loggat