Jag har alltid upplevt dallas-givarna som väldigt pålitliga men har börjat undra
Min logger sa häromdagen att temperaturen var -6 samtidigt som bergvärmepumpen sa att det var -9 och jag började undra vilken som visade rätt. Man vill ju varken att loggern eller bergvärmen ska visa fel.
Tittade på en hederlig glastermometer som sitter vid fönstret 2 meter över loggerns ute-givare - glastermometern visade -10
Tog fram en gammal clas-ohlson givare och satte dess sensor 1 cm från loggerns ute-givare och den visade -9.
Tog ut glas-termometern ur frysen och la den ovanpå loggerns ute-givare, den visade -11.
Nu började jag misstänka ute-givaren och tog en ny dallas-givare och satte 1 cm från den första givaren, den visade -6
Så:
Dallas-givare 1: -6
Dallas-givare 2: -6
Glastermometer: -10
Frystermometer: -11
Clas-ohlson mätare: -9
Bergvärmepump: -9 (denna givare sitter dock på en annan vägg och inte på samma ställe som de övriga)
Loggerns ute-givarna var blottade i luften (inte instängda i en dosa).
Vad ska man lita på? Dallas-givarna stämmer ju överens med varandra med inte med de andra
(Jag har även en dallas-givare inomhus som visar ca 2-3 grader varmare än vad andra termometrar visar inomhus, men den sitter i samma dosa som bergvärmepumpens inne-givare och reglage sitter i, jag har tolkat det som att det reglagets kretskort genererar lite värme
som påverkar temperaturen)