Hej,
Nu har Thermia själva varit här med en Climacheck och mätt upp min pump.
(13 månader efter själva installationen men jag har ju haft andra problem på vägen.)
Slutsatsen är att pumpen fungerar som förväntat medan installationen skall göras på ett annat sätt.
Men nu måste jag ifrågasätta hela min loggning!
Climachecken ger vid ett givet tillfälle ett COP på 4.5. Min loggning säger vid samma tillfälle 3.4-3.5.
Bägge värdena är beräknade exklusive cirkulationspump.
Vi jämförde temperaturerna in/ut till pumpen och de stämde vid en given tidpunkt ner till någon decimal.
Samma sak gäller för ineffekten.
Så för min beräkning är det ju då bara flödet som kan vara fel - fast det verkar rimligt (~11l/m).
Climachecken mäter ju inte flöde men är ju samtidigt inget som man ifrågasätter.
Bifogar några bilder från min loggning.
(Data från Climacheck körningen kommer med posten senare)
Så nu är det fritt att spekulera - varför får jag inte samma COP som Climachecken?