Författare Ämne: Garo elmätare  (läst 7859 gånger)
linkan222
Medlem

Antal inlägg: 15


Visa profil
« skrivet: 2012-10-03 21:44 »

Har precis bytt central i garaget och flyttat slavmätaren från vvb inne till bergvärmepumpen i garaget.
Medan mätaren satt inne använde jag dioden för att mäta energiförbrukning. Nu tänkte jag att jag skulle använda pulsutgången för att slippa ha en diod tejpad mitt i centralen.

Har provat koppla plint 41 till plint 7 jord på loggern och 42 till elmätare 2 plint 9 på loggern men får ingen visad förbrukning i loggern.

Vad har jag gjort för fel? Länk till elmätaren:
http://www.garo.se/fileadmin/garo/PDF_BRUKSANV/Energimaetare_GM3D_0981491__rev_C_01.pdf
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2012-10-03 21:59 »

Du borde koppla från plint 10 på loggern, till plint 42 på elmätaren, och från plint 9 på loggern till plint 41 på elmätaren.
Typ så här, men med andra nummer på elmätaren.
Loggat

linkan222
Medlem

Antal inlägg: 15


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2012-10-03 22:11 »

Ja det verkar ju logiskt nu när jag ser det. Får koppla om imorgon.

Då pulsar man alltså igenom 12v för varje impuls.

Men hur fungerar avläsning av dioden, vad är plint 9 rent tekniskt?
Man lär sig inget av att bara acceptera att något fungerar utan att veta hur.  Leende (smiley)


Inte många företag som har online support vid 22 tiden. Strålande service och produkter.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2012-10-03 22:21 »

plint 9 går till en pinne på processorn, en pinne som registrerar förändringar på spänningen.
Nät transistorn i pulsutgången drar så släpper den igenom 12V till pinne 9, och processorn/mjukvaran registrerar det som en puls.
Andreas kan det där bättre än mig, men grovt förenklat så är det så det fungerar.
Loggat

linkan222
Medlem

Antal inlägg: 15


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2012-10-05 22:53 »

Hmm, måste ha varit lite trött när jag skrev första inlägget.

Jag hade ju kopplat 12v plint 10 till elmätaren. Men får ingen reaktion alls?

Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #5 skrivet: 2012-10-06 10:05 »

Du har alltså kopplat från loggerns plint 10 till plinten märkt + på elmätaren.
Och loggerns plint 9 till elmätarens plint  märkt - ?

Då borde du få pulser på ingången.

Du kan kontrollera om ingången fungerar genom att själv kortsluta mellan plint 9 och 10 på loggern med en kopplingstråd, varje gång du kortsluter bör det räknas som en puls.
Aktiverar du eltest-läget så skall högtalaren pipa varje gång du kortsluter, eller det kommer en puls.

Inte alla elmätare är konfigurerade för att ge ut pulser på pulsutgången, detta är det beställaren som avgör, och det kan säkert förekomma elmätare som har en inaktiv pulsutgång, även om plintarna sitter på plats.
Jag vet säkert att det finns elmätare som har den blinkande dioden, men där beställaren inte beställt att den skall blinka.

Vet du säkert, utifrån beställningen av elmätaren (borde gå se på den specifika typbeteckningen) att den är konfigurerad för aktiv pulsutgång?
Loggat

linkan222
Medlem

Antal inlägg: 15


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2012-10-06 15:43 »

Var ut och grejade lite till, mätte över plintarna på elmätaren och fick pulser där.

Kopplade tillbaka och nu fungerar det.
Plintarna på mätaren är lite dumma då ca 3cm kabel måste in eftersom skruven sitter så djupt. Antar att jag inte hade fått kabeln på plats i mätaren.

Tackar för hjälpen.
Loggat