Författare Ämne: Solfångare  (läst 7428 gånger)
ulfmod
Medlem

Antal inlägg: 138



Visa profil
« skrivet: 2012-07-13 12:17 »

Kan man få någon indikation på systembilden när solfångarstyrningen är igång?
Loggat

/Uffe
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2012-07-13 15:16 »

Du kan låta en digitalingång på en IO-modul känna av när solfångarreläet är slutet och utifrån den kanalen sen använda färgläggningsfunktionen. Enklare hade förstås varit om styrsignalen till solfångarpumpen loggats "internt", tanken finns men inte tiden än på ett tag.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!