Författare Ämne: Forstyrrelser på el total med P3IQ på snurreskive  (läst 9736 gånger)
Pondus
Medlem

Antal inlägg: 9


Visa profil
« skrivet: 2012-03-03 12:14 »

Hei!

Sliter med "spiker" på grafen på el total.
Sender med noen bilder.
Slet lenge før jeg klarte å få signal fra snurreskiven, lurer på
om jeg ikke helt har klart å stille inn P3IQ på måleren.

Pondus
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2012-03-03 12:27 »

När du använder sensorn på snurrskivemätare skall du se till att dioderna på sensorn är vinklade så mycket som möjligt mot varann.
Du kan t.o.m få bättre funktion om du skalar bort krympslangen på den ena dioden för att kunna pressa dem närmare varann.
Du får INTE ta bort båda krympslangarna.
Loggat

Pondus
Medlem

Antal inlägg: 9


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2012-03-03 13:31 »

Satte de helt mot hverandre men da ble det helt dødt(tok ikke av krympeslangen)
Satte den blanke lese dioden ett stykke fra den røde og prøvde til jeg fikk signal igjen.
Ble bra i ca 10 min.
Hvor følsomt er dette egentlig? Det er snakk om 1-2 tidels millimeter før den ikke
registrerer noen ting eller flere ganger pr runde på skiven  Ledsen
Hvilken diode kan jeg ta av krympeslangen på, den som leser eller den som lyser rødt?
Loggat
Pondus
Medlem

Antal inlägg: 9


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2012-03-03 14:31 »

Etter noe mer finjustering ser det ut til at det ble bra  Glad
Det er så følsomt at jeg har laget meg en jigg som jeg har satt på måleren
slik at jeg kan justere P3IQ på tidels mm.
Loggat
Pondus
Medlem

Antal inlägg: 9


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2012-03-03 15:02 »

NEI!
 Arg
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #5 skrivet: 2012-03-03 19:29 »

Har du byglat mellan plint 3 och 4 på plinten?
Har du provat vrida ett kvarts varv på givaren?
Hur ser din snurrskiva ut? (Blank, matt, räfflad?)
Vilken färg är det på strecket som indikerar ett varv?
« Senast ändrad: 2012-03-03 19:41 av Rickard » Loggat

Pondus
Medlem

Antal inlägg: 9


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2012-03-03 20:12 »

<Har du byglat mellan plint 3 och 4 på plinten?>
Ja.

<Har du provat vrida ett kvarts varv på givaren?>
Er ikke sikker på hva du mener.

<Hur ser din snurrskiva ut? (Blank, matt, räfflad?)>
Ser blank ut.

<Vilken färg är det på strecket som indikerar ett varv?>
Streken er rød.
Loggat
Pondus
Medlem

Antal inlägg: 9


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2012-03-03 20:33 »

<Har du provat vrida ett kvarts varv på givaren?>
Sette den 90 grader i forhold til slik den er nå?
Hmm, kanskje det ja.
Loggat
Pondus
Medlem

Antal inlägg: 9


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2012-03-03 20:48 »

<<Har du provat vrida ett kvarts varv på givaren?>>
<Sette den 90 grader i forhold til slik den er nå?>
<Hmm, kanskje det ja.>

Hmm, nei ikke det heller.
Men den røde streken vises ikke i det røde lyset fra dioden ser det ut til.
Kan jeg lodde på en annen diode, feks blå?
Kanskje et blått lys gjør at merket vises bedre!
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #9 skrivet: 2012-03-03 21:13 »

Just röda streck är det som har visat sig vara mest problem.
Huruvida du kan byta lysdiod eller ej har jag ingen uppfattning om, det kan fungera, men det är inte troligt.

Har du möjlighet att öppna elmätaren så vore det bästa om du kunde måla strecket svart istället för rött.

Men jag måste ändå säga att vi har lyckats bra med våra tester även för röda streck, det är dock omöjligt för oss att testa alla på marknaden förekommande elmätare.

Är din elmätare plomberad?

Tänk på att göra mätaren spänningslös innan du öppnar kapslingen.
Loggat

Pondus
Medlem

Antal inlägg: 9


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2012-03-03 22:17 »

Strømmåleren er plombert så den vil jeg ikke røre.
Kjenner en som jobber hos strømleverandøren min, skal spørre om han kan komme og åpne måleren så vi kan male streken svart.
Er det best med blank eller matt maling tro?
Eller kanskje til og med skifte til en digital måler, de gamle skal uansett være skiftet ut før 2017.
Da kan jeg bruke lysdioden som er på måleren.

I mens skal jeg prøve meg frem med forskjellige ting.

Takk for hjelpa  Glad
Loggat
Pondus
Medlem

Antal inlägg: 9


Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2012-05-05 22:27 »

Hei!

Det ble ny strømmåler til slutt, digital med både pulsutgang og diode.
Bruker dioden og det virker helt fint  Glad