« skrivet: 2012-04-15 22:24 »

Jag har en analog tryckgivare i mitt solfångarsystem  område 0-16 bar 4-20 mA den har jag kopplat mot en analogingång på min A/DMIQ via en skiljeförstärkare 4-20mA in 0-5v ut .
Problemet är att värdet som presenteras på systembilden får enheten % men jag vill ju visa det i bar
hur gör jag för att ändra enhet.... Va? Va?

Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2012-04-16 09:49 »

Innan definitionen för tryckgivaren, lägg till raden

Kodstycke:
unit=bar

Alla definitioner som följer efter unit= får den angivna enheten, därför vill du antagligen ha definitionen för tryckgivaren sist av allt.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2012-04-16 12:32 »

Härligt det funkade perfekt Med glimten i ögat (blinkande)