E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-03-29 15:48 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Effektmätning solpaneler?  (läst 10780 gånger)
jaer
Medlem

Antal inlägg: 17


Visa profil
« skrivet: 2012-03-10 15:53 »

Hej

Det står i manualen (solfångar styrning) att man med en fjärde tempgivare kan mäta uteffekten från solpanelerna.
Finns det någon mer information om detta?
Hur gör man?

/Janne
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2012-03-11 07:50 »

Du skapar en beräknad kanal: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger#Ber.C3.A4knade_kanaler
Loggat

jaer
Medlem

Antal inlägg: 17


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2012-03-11 14:11 »

Ok, tackar!

/Janne
Loggat
Oddman
Medlem

Antal inlägg: 16


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2012-05-06 12:21 »




Hej

Jag har nu fått igång solfångarna och försöker nu skapa en kanal för att mäta kwh
i manualen står det "Konstant (W/°C tdiff)"
i dropdown listorna väljer jag till och från sol panelerna men vad skriver man i konstant rutan?
Jag har ett flöde på ca 373L i timmen

/Odd
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2012-05-07 09:37 »

k = flöde per sekund * specifik värmekapacitet för solfångarens värmebärare * 1000.

Med 373 liter per timme och rent vatten blir k = 373/3600*4,18*1000 = 433.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Oddman
Medlem

Antal inlägg: 16


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2012-05-14 08:01 »

Hej

När man tittar på kurvorna så mäter den in effekt även när pumpen står still?
borde den inte veta att pumpen står still, det är ju loggern som stänger av pumpen?
och var ser man den totala in effekten till tankarna?

/Odd
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2012-05-14 09:28 »

Ja så är det, beräkningen tar ingen hänsyn till pumpen. Någon dold koppling mellan beräknad kanal och solfångarstyrning finns inte. "Effekt från två temperaturkanaler och konstant" är en generell beräkning för värmeanläggningar där insignal är just två temperaturer och flödet konstant. "Effekt från två temperaturkanaler, konstant och styrsignal" ligger i framtiden. I dagsläget är det "Effekt från två temperaturkanaler och flödesmätare" som gäller för den som vill ha något mer avancerat.

Med total effekt in till tankarna antar jag du menar total ackumulerad summa över tid ungefär som räkneverket på en elmätare? Det finns i dagsläget inget sådant räkneverk, det borde dock gå läsa ut från siffran "medel" under graf multiplicerat med grafens tidsperiod.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!