E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-04-20 03:29 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)  (läst 4438 gånger)
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« skrivet: 2023-04-16 16:41 »

Hej har bytt namn på mina sensorer och nu vill loggerSoft inte längre lagra datan.
Får meddelande Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Se även bild

LoggerSoft V1.0.0.10
Windows server 2019

Hur löser jag detta?

MVH Torsten
« Senast ändrad: 2023-04-16 16:43 av Torsten A » Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2023-04-17 10:39 »

Hej,

Har du startat om LoggerSoft?

Kan det vara ett rättighetsproblem, har du valt "kör som adminstratör"?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2023-04-17 11:18 »

Hej,

Har du startat om LoggerSoft?

Kan det vara ett rättighetsproblem, har du valt "kör som adminstratör"?


Jepp har startat om allt. och kör det som administratör. Men fortfarande samma problem
Loggat
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2023-04-17 18:45 »

Hej,

Har du startat om LoggerSoft?

Kan det vara ett rättighetsproblem, har du valt "kör som adminstratör"?

Problem med att programet kraschar med efter att jag bytte namn på sensorerna
Loggat
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2023-04-17 22:16 »

Kan tilllägga att det är bara modbus givarna den inte kan spara. temp å puls fungerar
Loggat
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2023-04-18 19:26 »

Hittade felet.

Den gillade inte tecknet |
Tog jag bort | så fungerar det igen.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2023-04-19 08:52 »

När du skriver gillade inte tecknet | så menar du alltså i givarnamen?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Torsten A
Medlem

Antal inlägg: 62


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2023-04-28 08:18 »

När du skriver gillade inte tecknet | så menar du alltså i givarnamen?

Precis. Det fungerade inte alls då
Loggat
Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!