Författare Ämne: Loggersoft: Hur fungerar larmfunktionen egentligen?  (läst 10346 gånger)
Strip
Medlem

Antal inlägg: 41



Visa profil
« skrivet: 2011-11-06 14:47 »

Jag kliar mig lite i huvudet över larmfunktionen i Loggersoft. Jag fattar inte riktigt vad den gör och/eller hur jag ska ställa in den.

Exempelvis för elmätarna har jag ställt larm på 'Nedre gräns 0' och 'Övre gräns 9' för 'El total' och 0/4 för 'El värmepump'. Ändå kommer det larm lite då och då, men dessa verkar inte ha någon förankring öht med varken mina inställda gränser eller rimliga värden; jag kan omöjligen peta till mig 65 kW genom mina små 16A säkringar Leende (smiley)

05.11.2011 05:21:57 El Total: Övre gränslarm. 2,50
05.11.2011 05:21:58 El Total: Normal avläsning. 65,53
05.11.2011 10:43:48 El Värmepump: Övre gränslarm. 2,16
05.11.2011 14:43:39 El Värmepump: Övre gränslarm. 2,26
05.11.2011 15:08:34 El Värmepump: Normal avläsning. 1,06
05.11.2011 16:11:21 El Värmepump: Övre gränslarm. 2,07
05.11.2011 17:44:03 El Värmepump: Övre gränslarm. 0,03
05.11.2011 17:44:04 El Värmepump: Normal avläsning. 4,10
05.11.2011 18:06:38 El Värmepump: Övre gränslarm. 2,08
05.11.2011 18:07:42 El Värmepump: Normal avläsning. 2,14
05.11.2011 21:09:14 El Värmepump: Övre gränslarm. 1,64
05.11.2011 21:28:43 El Värmepump: Normal avläsning. 2,57
05.11.2011 23:09:31 El Värmepump: Övre gränslarm. 1,92
05.11.2011 23:09:33 El Värmepump: Normal avläsning. 3,05
06.11.2011 05:01:43 El Värmepump: Övre gränslarm. 2,07
06.11.2011 05:09:47 El Värmepump: Normal avläsning. 2,17
06.11.2011 10:59:29 El Värmepump: Övre gränslarm. 2,35
06.11.2011 11:16:01 El Värmepump: Normal avläsning. 2,10
06.11.2011 14:09:27 El Värmepump: Övre gränslarm. 1,85
06.11.2011 14:09:29 El Värmepump: Normal avläsning. 2,05
06.11.2011 14:35:25 El Total: Övre gränslarm. 0,43
06.11.2011 14:35:26 El Total: Normal avläsning. 23,80

Mätaren för värmepumpen är kopplas på S0 och den andra mätaren med en diod köpt av er.
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2011-11-08 10:12 »

Så vitt jag kan se fungerar kontrollen av larmgränserna som den skall. Men har hittat och förhoppningsvis åtgärdat ett fel som gjorde att meddelandena i larmloggen inte visade det värde som orsakade larmet utan istället föregående mätvärde. Rättelsen kommer med i LoggerSoft 1.0.0.8.

Dina 65kW kan ha varit från ett tillfälle när mätvärde saknats/varit okänt.

Antar att larmfunktionen mest används för temperaturövervakning. Då är svängningarna inte alls så stora och då har felet inte märkts lika tydligt.

Tack för att du sa till om detta.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Strip
Medlem

Antal inlägg: 41



Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2011-11-10 21:58 »

Larmar funktionen på momentant värde? Dvs senaste läsningen?
Om jag fattat saken rätt är det som står skrivet i loggarkivet ett medelvärde per tio sekunder?
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2011-11-11 08:46 »

Ja jag tror att så är fallet. Vilket alltså betyder att larmet kan lösa ut på toppar som man inte ser i mätvärde/grafer då de förminskas pga medelvärdesbildningen.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Strip
Medlem

Antal inlägg: 41



Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2011-11-12 18:58 »

Jag fattar fortfarande inte hur det ska funka  Ledsen

Larm idag:
12.11.2011 17:11:32 El Värmepump: Övre gränslarm. 58,52
12.11.2011 17:44:14 El Värmepump: Normal avläsning. 0,69

Larmet återfinner jag i loggen:
17:11:30,0.04
17:11:40,13.20
17:11:50,2.11

Men hur kommer det sig att det tar över en halvtimme (33 min) innan läget anses vara normalt igen?
Tittar jag i loggen runt 17:44 hittar jag:
17:43:40,2.20
17:43:50,2.20
17:44:00,2.20
17:44:10,2.21
17:44:20,0.61
VP har alltså rullat på dryga 2 kW hela tiden, men läget anses inte vara normalt förrän förbrukningen går ner mot nästan noll. Var ställer jag in det?

Anledningen till spikarna kan vara att jag delar en EKKX 1x4x0.5 till två elmätare om jag fattat saken rätt.
Loggat

Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #5 skrivet: 2011-11-12 20:12 »

Du måste justera hysteres.
Istället för 2 skall där stå 0.2 (kW) eller vad du nu vill ha för värde.
Loggat

Strip
Medlem

Antal inlägg: 41



Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2011-11-12 23:07 »

"Grader i normalzonen..."?  Va?
Ok...
Normalzonen är då området mellan övre och undre larm?
Grader blir på elmätarna kilowatt?
Värdet jag skriver in där är alltså det antal grader/kW som momentant värde måste under "Övre gräns Mätvärde" för att återställa larmet?
Loggat

Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #7 skrivet: 2011-11-12 23:21 »

Hysteres = skillnad i absolut värde mellan larmgräns och det värde som gör att larmet försvinner.
När det gäller grader så är en hysteres på 2 grader ett lämpligt val för att inte få ständigt återkommande larm.
När det gäller ett larm för kWh så kan "2" vara alldeles för stort, som du märkt.
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2011-11-13 08:24 »

För att förhoppningsvis förtydliga ytterligare:

Vad det gäller är alltså siffran i fältet "Hysteres" under inställningar/generellla inställningar/larminställningar. (Popuptexten "Grader i normalzonen innan larmkriterier rensas" är tokig, ska åtgärda.)

Vid nedre larm måste mätvärde gå upp över nedre larmgräns + hysteres för att larmet skall nollställas.

Vid övre larm måste mätvärde gå ner under övre larmgräns - hysteres för att larmet skall nollställas.

Exempel: Om övre larmgräns är 4 och hysteres är 1 måste mätvärdet ner till 4-1 dvs. 3 för att larmet skall nollställas.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Strip
Medlem

Antal inlägg: 41



Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2011-11-13 08:49 »

Jag har alltid trott att denna hysteres hade med "Tystnad nattetid" att göra, den är onekligen grupperad med inställningar för natten  Rullande ögon (ironi)
tyvärr har jag ingen lösning att föreslå, men vill ändå påpeka att celsiusgrader och kilowatt är lite för olika stora enheter för att ha denna inställning gemensam.
I Webbtjänsten ser upplägget lite mer genomtänkt ut, speciellt med tidsfaktorn, den är genial.
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2011-11-13 12:05 »

Ja det finns en hel som skulle kunna förbättras i LoggerSoft...

Men jag är osäker på hur stor efterfrågan egentligen är, LoggerSoftanvändare är inte speciell aktiva här i forumet.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!