« skrivet: 2011-10-18 11:38 »

Har en P3IQ som sitter på en kamstrup den är svår att få att få att läsa på mätaren har bytt till dubbelhäftande tejp för det var för stort avstånd med karborren men har ändå problem med den att den missar många pulser.
Läste att elmätarsensor inte har det problemet kan man koppla en elmätarsensor på P3IQ känner inte för att Borra i min mätare

Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4051


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2011-10-18 12:06 »

Nej, det går tyvärr inte att ansluta en extern ljussensor till pulsmodulen. Har du kollat att dioden sitter monterat helt rakt inuti mätaren? I vissa mätare sitter den snett och då kan en liten vinkling av avläsaren göra skillnaden.

Anternativen är:
1) Ansluta pulsmodulen till pulsutgången S0 istället, men det går förstås inte om det är energibolagets mätare.
2) Ansluta en extern ljussensor till loggerns interna pulsingångar som har högre känslighet, men det är inte lämpligt om avståndet mellan mätare och logger är alltför långt.