Författare Ämne: Spikar vid Elmätning med P3IQ på S0.  (läst 5441 gånger)
Vind2
Gäst
« skrivet: 2011-05-24 17:06 »

Hej
Får spikar på min loggning av elförbrukning, se bild.
Nyttjar en P3IQ modul kopplad till elmätarens S0 utgång.
Elmätaren är en Kamstrup 382.

Har läst en massa trådar om detta men inte hittat någon med P3IQ mot S0.
Ser ut att vara ett motstånd som gäller men frågan är var skall detta anslutas när jag kör med P3IQ mot S0 utgången.
E1 och E2 är redan ockuperade av andra elmätare samt att jag har en P3IQ till som loggar via diod på en fjärde mätare.

// Vind
Loggat
Vind2
Gäst
« Svara #1 skrivet: 2011-05-25 07:03 »

Här kommer bilden.
//Vind
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2011-05-25 11:05 »

Prova med 470 ohm mellan plint 1 och 4 på pulsmodulen.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Vind2
Gäst
« Svara #3 skrivet: 2011-05-30 22:14 »

Verkar funkade bra med ett 470 ohm motstånd. Tack Rickard och Andreas för en kul och bra produkt.