Författare Ämne: Fel värde i rapporter [på beräknad kanal kWh]  (läst 2807 gånger)
Anders72
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil
« skrivet: 2024-01-30 18:15 »

Hej

Jag har kopplat in min 3030 pro (221214) till en luft vatten värmepump.
I grafer har jag fått in värmepump EL, Värmepump kWh och COP och dom graferna fungerar perfekt.
Grafen värmepump el följer rapporten elförbrukning Värmepump el perfekt.
Grafen  Värmepump kWh följer inte Rapporten energiproduktion Värmepump kWh.
exempel: kl 00-01 Producerade pumpen 3 kWh i medel och i Grafen men bara 1.1 kWh i rapporten.

Mvh Anders
Loggat
Anders72
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2024-01-31 09:10 »

Den 30/ 1 Visar rapporten Värmepump el 31,9kwh och värmepump energiproduktion 38,3 kWh
i Grafen visa Värmepump el 1,33 i medel. 1,33*24= 31,92.
Och i Värmepump produktion 3,53 i medel. 3,53*24=84,72.
Det har varit +grader ute så att värmepumpen har bara avfrostat 1gång på 24h.
Varför visar den 38,3 i rapporter och 84,72 i grafen?
84.72 är närmare sanningen vad huset förbrukar.

Mvh Anders
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2024-02-12 08:51 »

Hej,

Visar det fortfarande fel om du kollar de senaste dagarna?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders72
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2024-02-23 20:48 »

Hej

Jo
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2024-02-27 07:37 »

Hej,

Ajdå, jag tittade på dina data här tidigare, men tydligen för lite och råkade välja tidpunkter när det stämde bra.

Har gått igenom mer utförligt nu och håller med om att det vanligtvis blir ett betydligt högre värde av dagsgrafsmedelvärde*24 än för staplarna i rapporten eller i ett stapeldiagram. Beräkningen i rapporten sker med lägre tidsupplösning pga kontinuerlig nedsampling, men har inte tidigare noterat så stor skillnad. Tyvärr inte tvärenkelt att göra om detta, men kanske måste till.

Frågan är om dina mätvärden är ovanligt stökiga/ogynnsama? Om man plottar dina temperaturer, flöde och effekter i en timsgraf, så sker ofta dippar i ineffekten under några minuter mitt i cykeln. Då sjunker framledningen 5 grader under returen samtidigt som cirkpumpen går. Vilket leder till en kraftig negativ dipp i beräknad uteffekt. Är ineffektdippen normal, vad sysslar värmepumpen med då?

Sitter tempgivarna optimalt placerade?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders72
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2024-02-28 21:52 »

Hej

Har vattentäta dallasgivare som sitter instucken mitt i vattenflödet ca1m från pumpen.
Dippen ner är när den avfrostar. Hade problem med den automatiska avfrostningen inte avfrostar ordentligt så blev tvungen att sätta att den avfrostar på fast Kompressortid.

Loggat
Anders72
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2024-02-28 22:13 »

Men den visar även fel när den inte avfrostar.
Exempel
240228 06:00 - 240228 07:00
Grafen medel
Värmepump el 0,81 kWh
Värmepump produktion 2,00 kWh

Rapporter 240228 KL 6
Energiförbrukning Värmepump 0,8 kWh
Energiproduktion Värmepump 0,3 kWh
Loggat
Anders72
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2024-02-28 22:31 »

Vars värmepumpen har gått konstant i 1h i ett så visar den rätt
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2024-03-01 07:59 »

Hej,

Tack så mycket för informationen. Inget som går att justera alltså. Det betyder att det helt enkelt inte fungerar för din pump att räkna fram momentaneffekten så som nu görs. Den bästa lösningen torde vara att flytta beräkningen till en beräknad givare istället så att den sker fortlöpande på så högupplöst data som möjligt och lagras som en vanlig kanal. Har noterat detta och återkommer med lösning.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2024-04-05 16:51 »

Hej,

Nu finns en uppdatering som innehåller beräknad givare "Effekt från framlednings-, returtemperatur och flöde". Vill du prova så gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030" och uppdatera till 240405.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!