Hej,
Finns det någon här som har erfarenhet av Eastron SDM630 LoRa-WAN mätare? Jag har lyckats koppla upp den till Gateway (RAK), registrerat själva mätaren över LoRa till TTN och får signal och den skickar default payload. Nu behöver jag ladda upp ett modifierat payload register till mätaren för att den ska skicka de mätvärdena jag vill gatewayn vilket jag inte förstår hur man gör. Varje gång jag skickar downlink meddelande via TTN ignoreras det och det finns ingen info på vare sig eastrons hemsida eller i manualer hur detta praktiskt sett går till, står bara att det går att göra.
Jag har testat enligt detta forum (
https://support.wattsense.com/hc/en-150/articles/13419412812317-How-to-configure-my-Eastron-SDM230-SDM630mct-LoRaWAN-with-the-Wattsense-) men får det ändå inte att fungera (förvisso TTN istället för Wattsense men principen borde väl vara samma?). Device inställd som class C och meddelanden skickade enl nedan:
Steg 1.
010300180002440C:1
01100018000204447A0000C62C:1
0103000E0002A5C8:1
Steg 2. batch size to 8:
0110FE120001020008BB2B:1
Steg 3. Valda parametrar:
0110FE02000F1E2D2E2F0A13000102FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B7A:1
2D -> Import kWh (IMPORT_KWH)
2E -> Export kWh (EXPORT_KWH)
2F -> Total kWh (TOTAL_KWH)
0A -> Current (CURRENT)
13 -> Active power (ACTIVE_POWER)
00 -> L1 volt (VOLTAGE)
01 -> L2 volt (VOLTAGE_2)
02 -> L3 volt (VOLTAGE_3)
FF(25x) -> Empty
Tacksam all hjälp som går att få i frågan!
Med vänliga hälsningar,
Otto Stackelberg