Författare Ämne: Koppla relät för rundstyrning  (läst 1328 gånger)
Kent J
Medlem

Antal inlägg: 2


Visa profil
« skrivet: 2023-10-30 14:20 »

Jag har skaffat Logger 1010 samt Energibutikens relä för att kunna rundstyra CTC EcoEl/EcoAir men är osäker på inkopplingen:

jag har kopplat 12 v på loggern till A1 och PD5 till A2, men vilken utgång ska jag använda till EcoElens rundstyrning? Finns NO, NC och COM att välja på.

Jag vill ju inte ha spänning till EcoElen, utan bara sluta kretsen (som potentialfri brytare).
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2023-10-30 15:26 »

Sätt på com och NO, då får du en kontaktslutning när relät drar.
Ingen spänning på de plintarna.
Som vanligt skadar det inte att mäta ändå, innan man ansluter den externa utrustningen.
Loggat

Kent J
Medlem

Antal inlägg: 2


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2023-11-01 16:33 »

Tack för hjälpen; funkar utmärkt att rundstyra med tidsstyrningsfunktionen nu. Får se om man kan spara in några pengar på det också.
Loggat