Författare Ämne: Styra med beräknade kanaler  (läst 2105 gånger)
Sven-Ulrik
Medlem

Antal inlägg: 31


Visa profil
« skrivet: 2023-09-27 21:46 »

Hej ! Har en fuktgivare centralt i huset. En fuktgivare i badrummet. FTX-ventilation. Vill kunna styra om FTX aggregatet till läge high då skillnaden mellan hus och badrum är stor. Har en beräknad kanal för det men den verkar inte kunna användas för styrning. Mycket bättre att kunna styra på skillnaden mellan de 2 givarna än på fasta gränser med en givare då luftfuktigheten inomhus varierar mycket under året. Hamnar det under önskemål om förbättring ?
« Senast ändrad: 2023-09-27 21:48 av Sven-Ulrik » Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2023-09-28 07:25 »

Hej,

I Logger 1010 och Logger 3030 med mjukvara 220818 eller nyare finns något som heter beräknade givare. Se avsnittet "Beräknade givare" i loggermanualen.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sven-Ulrik
Medlem

Antal inlägg: 31


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2023-09-28 13:13 »

Jag försökte skapa en beräknad givare mellan 2 fuktgivare. Differens. Dom har nästan samma värde just nu, 47,5 respektive 48,2. Resultatet när jag väljer att uppdatera givarlistan blev 6552.9 Va?
Procent verkar fungera bättre. Häftigt med beräknade givare i vilket fall.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2023-09-28 13:39 »

De värden som visas i givarlistan är inte alltid rättvisande, tror det även står något om det i dialogen som visas när uppdatera-knappen klickas. För korrekta värden behöver du skapa en kanal, eller om du tittar i loggerns teckenfönster.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sven-Ulrik
Medlem

Antal inlägg: 31


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2023-09-28 17:16 »

Med en kanal så fungerar det. Rätt värde visas. Enastående ! Tack !