Författare Ämne: Logger 1010 visar fel värde  (läst 3164 gånger)
edvinbu
Medlem

Antal inlägg: 5


Visa profil
« skrivet: 2023-05-23 14:37 »

Jag har kopplat logger 1010 via HAN port/RJ45 mot vår Aidon elmätare. Mätsiffror jag får in är helt felaktiga och jag förstår inte vad jag har gjort för fel.
Bifogat två bilder där man kan se värden jag får in. Både V, A och W är helt fel.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2023-05-23 15:13 »

Hej,

Ser det likadant ut om du tittar i teckenfönstret i loggern?

Vad är det för typbeteckning på elmätaren?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
edvinbu
Medlem

Antal inlägg: 5


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2023-05-23 16:17 »

Vi har Aidon 6560.

Ser bara detta i loggers display. Hittar inget i inställningar som kan tvinga fram visning av värdena.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2023-05-24 08:29 »

Då har du i alla fall räkneverket från mätaren i teckenfönstret, stämmer värdet 1143,6 med mätarställningen?

Om du går till E-logger->Inställningar->Givare och tittar i kolumnen "Visa logger" så står det "Ja" för de givare som är inställda för att visas. Klicka i kolumnen "Ändra" och sedan kryssrutan "Visa loggerdisplay" + knappen "Ändra" för att ställa om. Om ingen kryssruta är markerad så visas alla givare.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
edvinbu
Medlem

Antal inlägg: 5


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2023-05-25 07:54 »

Tyvärr så visar den samma värde som du ser i bilden. Jag glömde förklara att detta används för industriföretag och är inkopplad mot vår ställverk, där två stycken trafo är kopplade som passerar elmätaren Aidon.
Klarar logger av att läsa högspänning, eller måste det beräknas på annat sätt?
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2023-05-25 11:05 »

Aha trafokoppladmätare, ja det kan säkert vara förklaringen. Frågan är då om vi läser ut felaktiga värden från mätaren, om värdena är såpass höga att de slår i taket nånstans i koden och därför blir fel, eller om det behövs skalfaktor. Behöver reda ut hur mkt felvisningen är.

När spänningen visar ca 60V, vad borde den vara?

När strömmen visar ca 2,3A, vad borde den vara?

När effekten visar ca 0,4kW vad borde den vara?

Fick aldrig svar på frågan om räkneverket, stämmer den visningen överens med den i loggern? Och om inte, hur stort är felet?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
edvinbu
Medlem

Antal inlägg: 5


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2023-05-26 07:20 »

Hej!

Fick detta svar nedan från vår elbolag. Frågan är ifall man kan göra dessa beräkningar i e-logger?

"Spänningen i mätsystemet omvandlas genom transformatorer 11000/110, vilket gör att du ska multiplicera spänningen du får ut i mätaren med 100 för att få fram primärspänningen.
Strömmen i mätsystemet omvandlas genom transformatorer 150/5, vilket gör att du ska multiplicera strömmen du får ut i mätaren med 30 för att få fram primärströmmen.
Effekten i mätsystemet behöver multipliceras med mätsystemets konstant 3000 (11000/110*150/5) för att få fram effekten på primärsidan.

I samband med nästa verifiering av mätsystemet som kommer ske under 2026 så har vi för avsikt att köra ner ovan konstanter till själva mätaren, det är först efter det som mätaren själv kan ge ut korrekt information genom display och HAN-port."
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2023-05-26 14:38 »

Hej,

Det borde gå att ordna förutsatt att inte något av värdena slår i taket. 6000 volt, 70A och 1200kW ungefär, är det max, eller kan något av värdena bli högre, och i så fall hur högt som max?

Räkneverket i kWh är ni inte intresserade av?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
edvinbu
Medlem

Antal inlägg: 5


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2023-05-29 10:05 »

Osäker när det gäller volt och amper, men effekten vintertid kan komma upp till 1800kW.
Fick även svar gällande räkneverket och den behöver också räknas om genom att man multiplicerar det aktuella räkneverket med mätsystemets konstant 3000.

Hur skulle vi kunna få det uträknad av logger? Vi använder också en mjukvara Open Automation software, som via ModbusTCP läser ut dessa värde och skriver det till vår SQL databas.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2023-05-29 11:04 »

Betyder det att ni egentligen inte behöver ha rätt värden i Logger 1010/E-logger då ni läser ut data till annat system? Vore det i så fall inte möjligt för er att lägga till omskalningarna som en beräkning i OAS?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!