Författare Ämne: Fellarm Blinkande display logger 1010  (läst 2297 gånger)
Richard Lindvall
Medlem

Antal inlägg: 4


Visa profil
« skrivet: 2023-03-06 08:19 »

Fellarm logger 1010

Display blinkar efter uppstart. Felkoder:

Sensor err (s) 12
07 En Mbus
08 Pow Mbus
11 En M-bus

Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2023-03-06 09:13 »

Hej,

12 betyder att det är 12 givare som loggern inte får kontakt med.

Sen är givarna uppräknade med givarnummer och givartyp, "M-bus" betyder att givarna sitter på M-busslingan.

Gör loggern strömlös, koppla ur alla elmätare, koppla sen in en enda mätare i taget och slå igång loggern för att se vilka mätare/kablar som fungerar och inte. Om mätaren fungerar skall det bli färre givarfel. En dålig matare/kabel kan lasta ner alla mätare. Så det är viktigt att köra den uteslutningsmetod jag beskriver här.