Hej,
En utegivare slutade att fungera och vid bytet måste historisk information gått förlorad. Troligen egen förvållan i hastigheten p.g.a. krockande kanaler för givarna.
Finns det något sätt att läsa tillbaka givarvärden för utetemp för rapporter? Det handlar ju om värden sedan 2018 och det känns lite surt att förlorat det.

Tack!
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2022-12-14 11:52 »

Hej,

1) Är du helt säker på att du raderat data? Data ligger i kanalerna. Det är inte så att du råkat ändra om så att data nu ligger i nån kanal som inte används för att generera rapporten?

2) Har du nån form av backup på mätdata, jag tänker om du använt dig av autoexport eller SD-kort?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Veribk
Medlem

Antal inlägg: 51


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2022-12-15 10:03 »

Hej,
Kan ha haft autoexport för länge sedan men inte längre. Men den funktionen är väl på daglig basis? Kan man få in dessa givarvärden i rapporter fem år tillbaka?
Finns tyvärr ingen gammal kanal som tillhör den ursprungliga givaren.
Det är egentligen bara utetemp-värden till rapporterna som vi är ute efter.
Trodde att värdena för energimätarna och givare i rapporter lagrades med de värden de hade vid en viss tidpunkt genom åren och inte var beroende av vad som händer med en givare/kanal i framtiden.
Jag antar att rapporterna istället är dynamiska och använder den information som existerar för givarna just när rapporten presenteras?
Så är man inte försiktig med konfigurering av energimätare och andra givare finns risk att rapporterna nollställs?
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2022-12-15 10:58 »

Hej,

Korrekt, rapporten genereras dynamiskt, den tar data från kanalerna beroende på inställningen kanaltyp.

Med givare behöver man inte vara försiktig, de kan raderas och ändras fritt. Däremot behöver man vara väldigt försiktig med kanalerna, i dem ligger all mätdata lagrad. Därav också varningen/frågan när man försöker radera en kanal "Radera kanal, är du säker? Alla hittills insamlade mätvärden för denna kanal kommer att RADERAS".

Det görs backup på datafilerna men det är inte tvärenkelt att återställa dem. Vet du ungefär vilket datum du raderade din gamla kanal för utomhustemperaturen? Så ska jag se vad som går att göra.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Veribk
Medlem

Antal inlägg: 51


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2022-12-15 13:23 »

Hej,
Helt klart eget fel, för bråttom. Problemet var Oregon-givare som trots olika givar-kanaler krockade så fel givare kom in i elogger som "Utetemp". (Har försökt gå över till trådbundna givare ett bra tag.)
Det bör ju inte behövas så många värden för att få rapporterna att se hyfsat bra ut.
Problemen började, och kanalen bör ha raderats söndagen den 11:e december vi 18.00 tiden.

Tack så länge!
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2022-12-16 07:42 »

Hej,

Jo jag förstår. Jag tittar närmare på detta och återkommer!