Författare Ämne: "El värme" via Modbus TCP  (läst 4149 gånger)
Tommy
Medlem

Antal inlägg: 12


Visa profil
« skrivet: 2022-11-24 23:23 »

Hej

Jag har bytt min 2020 mot en 3030 samt att jag införskaffade en 1010 för att skicka värden via Modbus TCP.
1010 sitter vid VP och läser av förbrukningen på den, och 3030 sitter i en annan byggnad och läser av vattenfalls elmätare,
alla givare på 1010 är kopplade till 3030 via modbus TCP,
elmätaravläsningen på VP lades till som en effektmätare på 3030, men ska jag definiera "El värme" givare på 3030:n så går det bara att välja någon av PD givarna,
jag kan alltså inte få in förbrukningen från VP till mina rapporter, stämmer det eller är det något jag missat?


/Tommy
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2022-11-25 10:54 »

Hej!

Ja det är ett fel där i snabblänkarna för att definiera kanaltyper, men om du klickar "Ändra" bredvid kanalen och sedan väjer "El värme" som "Kanaltyp" så borde det fungera. Beklagar trasslet.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Tommy
Medlem

Antal inlägg: 12


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2022-11-25 21:33 »

Hej Andreas

Mitt problem är att på logger 3030 så måste jag välja någon av ingångarna på 3030:in när jag definierar ”El värme”, men det är 1010:an som mäter VP.
Jag vill alltså kunna välja en ”modbus tcp” givare i rullisten men dom visas inte där.

Det står ”välj ingång” när man ska välja, jag hade velat att det stod ”välj givare/kanal”.
För min ingång sitter i en annan logger.
« Senast ändrad: 2022-11-25 21:35 av Tommy » Loggat
Tommy
Medlem

Antal inlägg: 12


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2022-11-28 07:34 »

Hej

Nu har jag lyckats få in 1010 givaren som "El värme" på min 3030,
det går inte att gå via den röda länken "Definiera EL värme" utan man får lägga till kanalen som en "vanlig" kanal och sedan gå in och välja "El värme" i den (Se bilder).

Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2022-11-28 08:02 »

Hej!

Ja det var det jag försökte skriva i inlägg #1, men borde förstås ha skrivit om att lägga till kanal också... Bra att det löste sig!
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Tommy
Medlem

Antal inlägg: 12


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2022-11-28 08:09 »

Hej!

Ja det var det jag försökte skriva i inlägg #1, men borde förstås ha skrivit om att lägga till kanal också... Bra att det löste sig!

Ja jag förstod det när jag klurade ut det Med glimten i ögat (blinkande)

Tack för hjälpen (även fast jag var lite trög)!
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2022-11-28 10:03 »

Ingen orsak! Och det är inte så lätt att begripa sånt som inte är skrivet. Leende (smiley)
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Tommy
Medlem

Antal inlägg: 12


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2022-12-25 17:34 »

Det funkade klanderfritt några veckor, men sen frös alla importerade värden, på logger 1010 ser allt rätt ut men värdena som visas på 3030 har frysit och varit så i några veckor nu, jag har provat att plocka bort givarna och lagt till dom igen, båda loggrarna har statiska IP.
Den hämtar alltså värdena men dom är frusna på samma hela tiden på 3030.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2023-01-03 16:58 »

Vad händer när du startar om 3030, hoppar det inte igång då?

Detta kan eventuellt vara relaterat till bugg som åtgärdades 221205, prova gärna uppdatera till version 221214.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Tommy
Medlem

Antal inlägg: 12


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2023-01-05 15:52 »

Tack, jag ska prova med en uppdatering
Loggat
Tommy
Medlem

Antal inlägg: 12


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2023-01-05 16:13 »

Tack, jag ska prova med en uppdatering
Yes, nu rullar värdena in igen, tack för hjälpen!
Loggat