Författare Ämne: Orimliga mätvärden från Shelly enheter  (läst 2958 gånger)
Jan sundström
Medlem

Antal inlägg: 34


Visa profil
« skrivet: 2022-11-17 09:49 »

Har två Shelly enheter anslutna till logger 3030 som nu efter några månaders drift börjat visa orimliga mätvärden, tex golvvärmen i badrummet som är på 0,5kW kan helt plötsligt visa 35 kW i logger. Samtliga enheter är omstartade, senaste förändring är uppdatering av logger till 221109. Det syns inga orimliga mätvärden i Shelly-appen.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2022-11-17 10:53 »

Hej,

Knepigt, men förhoppningsvis skall vi kunna ringa in problemet med några frågor.

1) Är värdena alltså rätt mestadels av tiden, men sen blir de felaktiga en tid?

2) Hur ofta blir mätvärdena felaktiga?

3) Hur länge håller de felaktiga värdena i sig?

4) Är det möjligt för dig att hitta en mer exakt tidpunkt när värdena började bli orimliga genom att granska mätdata?

5) Har du gjort någon förändring i loggersystemet på senaste tiden, till exempel lagt till givare eller ändrat någon inställning?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Jan sundström
Medlem

Antal inlägg: 34


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2022-11-17 11:19 »

Första mätfelet kommer två minuter efter uppstart vid uppdatering till 221109 den 13 nov kl 19.18. De korrekta mätvärden kommer in som normalt men sporadiskt kommer det orimliga värden under cirka två minuter oavsett om det är någon reel förbrukning eller inte. Kollat loggen på sdkortet och där saknas dessa två enheter. Den sista enheten som är med i loggen är ett entry för mätaren på poolvärmepumpen(som är avstängd nu). Då det inte går att pausa en mätare så raderade jag den men vid omstart av loggern så verkar den delvis ha kommit åter. Jag raderar den igen och prövar.
« Senast ändrad: 2022-11-17 12:51 av Jan sundström » Loggat
Jan sundström
Medlem

Antal inlägg: 34


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2022-11-18 13:14 »

De orimliga värdena finns kvar när man tittar via elogger. Men SD loggen har inga onormala mätvärden givare 00001988B66781B0 är ledlist
« Senast ändrad: 2022-11-18 13:16 av Jan sundström » Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2022-11-21 13:57 »

Tack! Ska försöka reda ut vad detta kan bero på, återkommer!
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2022-11-25 10:28 »

Har åtgärdat det här felet nu, men har ett ytterligare problem att åtgärda innan jag kan lägga upp en uppdatering. Säger till så snart den är tillgänglig.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2022-12-05 08:01 »

Tänkte jag skulle ge en liten lägesrapport. Har dessvärre fortfarande inte löst det andra problemet. Det är av sådan typ att det tar 4-8-12 timmar innan det inträffar så tidsödande felsöka. Men är det på spåren nu, så borde inte ta många dagar att lösa.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2022-12-15 10:12 »

Hej,

Tog dessvärre länge detta. Men nu bör effektspikarna vara borta. Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" och uppdatera till version 221214.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Jan sundström
Medlem

Antal inlägg: 34


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2022-12-15 20:32 »

Jag har en logger3030, kommer uppdateringen till den också?
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2022-12-16 07:31 »

Hoppsan ursäkta, jag rörde ihop det där. Nu skall uppdateringen för 3030 synas hos dig.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!