Hei, har nylig montert inn solfanger i mitt varmeanlegg.Solfangeren blir styrt av sunlogger og jobber mot føler nederst i tanken.Det jeg lurer på er at solfangerpumpe blir gående lenge etter at solfanger har sluttet å produsere.
Kunne ikke dette løses ved at styringen i sunlogger også logget temp inn og ut fra solfanger.Slik at hvis en ikke har noe delta T vil pumpen stoppe.Opplever at solfanger drar ned temp i tanken siden spiralen sitter litt høyere enn nedre tempsensor.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2022-10-11 09:01 »

Hej!

Gäller detta alltså en Logger 2020 med solfångarstyrning, eller pratar vi om en Logger 3030 med solfångarstyrning? Med Logger 2020 går det nog inte få till ytterligare funktionalitet i solfångarstyrningen, men om det är en Logger 3030 är det kanske möjligt att lägga till en ytterligare styrning som gör det du önskar.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
bolezen
Medlem

Antal inlägg: 7


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2022-10-12 09:57 »

Hei,
Takk for svar,gjelder en 2020.
Får ønske meg en 3030 til jul Med glimten i ögat (blinkande)