Hej!
Hur ser det ut i utgångsloggen? Där går det att se när och av vad en utgång aktiverats.
Kan det vara så att du använt * (wildcard) i villkoret för tidsstyrningen? Om * används i tim- eller minutfältet så betyder det varje timme eller minut. Dvs om du anger PÅ timme 5 minut * så kommer tillslag att ske varje minut under timme 5. Har man flera villkor innehållandes wildcards för både PÅ/AV kan det bli många till- och frånslag.
Tack, jag hade inte förstått vad "*" betydde.
Jag kör hela timmar ex på 0600 av 1300. Men i minuter står det "*". Ändrade detta till 0 nu.
Vad har du anslutit utgångarna till, våra relämoduler eller annat?
Om det är ett fel på loggern är det absolut vanligaste felet att nätdelen börjar ge upp, det kan ge millisekundlånga avbrott på spänningsmatningen, omöjligt att mäta sig fram till, men tillräckligt för att störa processorerna.
Jag använder några reläer jag hade liggande, Universal arbetsrelä 8-230V AC/DC med slutande funktion.
Har fungerat bra från början.
Hoppas inte nätdelen gett upp redan, grejerna är knappt en månad gamla.
Det där med 1-2 kanaler/Dag förstår jag inte riktigt, kan du förklara bättre?
Lite arbetsskadad här, jobbar inom ventilation, värme och kyla och kallar styrning efter tid "tidkanal".
Jag menar att jag har 1-2 styrningar på tid per dag. Redigerar morgondagens tider efter kl 15 då de nya spotpriserna läggs ut i appen Elen.
Ex
Måndag: på 0600 av 1300
Måndag: på 1600 av 2100
Tisdag: på 0700 av 1200
Tisdag: på 1700 av 2300