E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-04-27 11:51 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Elmätaravläsning  (läst 2783 gånger)
Tobbe123
Medlem

Antal inlägg: 77


Visa profil
« skrivet: 2023-01-29 17:14 »

Hej
Jag har kopplat in en Eastron SDM630 för att mäta Solproduktion. När jag spänningssätter systemet står det bara Boot i/på displayen på Eastronen. Jag har provat att byta riktning på mätaren så att griden/nätet är in i mätaren men det står Boot. Enligt manualen ska man komma till några menyer där man ska ställa in lite saker men bara Boot. Det går inte heller att trycka på knapparna på Eastronen (det händer inget)  Någon som vet vad jag gör för fel.

Med vänlig hälsning,
Torbjörn R
« Senast ändrad: 2023-01-29 18:34 av Tobbe123 » Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2023-01-30 09:06 »

Hej.

Du ska ju koppla in alla tre spolarna, L1, L2 och L3 (Spänningen) på rätt plintar, och på AUX ska du ansluta L och N för att mätaren ska fungera.
Strömspolarna har en indikering som visar åt vilket håll de ska kopplas.
ÄR allt det korrekt utfört?
Loggat

Tobbe123
Medlem

Antal inlägg: 77


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2023-01-30 09:34 »

Japp den är inkopplad enligt kostens alla regler. Alla tre faser in plus nollan och likadant ut. I displayen på mätaren står det boot. Mätaren har varit inkopplad i över 24 timmar det står fortfarande boot. Solsystems egna "mätsystem" visar att det går igenom ström och systemet producerar ström både för interntbruk och försäljning. Känns som att mätaren "hängt sig"

Mvh
Torbjörn
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2023-01-30 09:44 »

Har du en mätare med strömspolar (SDM 630 MCT) eller en direktansluten mätare?
Den med strömspolar skall ju inte ha "in och ut" utan den skall ha en helt annan inkoppling.
Som i bilden.
Loggat

Tobbe123
Medlem

Antal inlägg: 77


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2023-01-30 09:47 »

 01-004 Elmätare 3-fas Eastron SDM630 Modbus MID V2
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2023-01-30 09:54 »

Är fas och nolla anslutet till plint 5 & 6?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #6 skrivet: 2023-01-30 09:57 »

(Det schema jag bifogade var till en annan typ av mätare, 01-004 är enkel att koppla in, det ska inte kunna bli fel.)
Att den hänger sig på boot är inget jag hört talas om tidigare.
Ta gärna en bild och maila till mig på info@webiq.se
(Behövs för rapporten till fabriken)
Skulle också vara bra om du kunde testa ansluta elmätaren bara med L1 och Nolla inkopplad på inkommande plint och se om den reagerar likadant på det.
Hör sedan av dig, kvarstår problemet får vi skicka ned en ny elmätare och se om det är samma problem.
Det SKULLE kunna bero på övertoner från invertern, som stör ut elektroniken i elmätaren, men vi har ju sålt mängder men elmätare till solcellsanläggningar på senare tid, och just det där har jag aldrig fått rapporterat till mig tidigare.
Loggat

Tobbe123
Medlem

Antal inlägg: 77


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2023-01-30 09:57 »

Mätaren har bara 4 plintar på var sida. Tre fas och nolla
Loggat
Tobbe123
Medlem

Antal inlägg: 77


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2023-01-30 10:03 »

Jag kopplade ur den idag på morgonen. Kopplade in den på ett trefas uttag med en kemppisvets på andra sidan. Det står fortfarande boot, men svetsen funkar som den ska.

Jag kan testa L1 + nolla för att se om det löser problemet, sätta en lampa eller något på andra sidan
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #9 skrivet: 2023-01-30 10:14 »

Du måste kontakta oss via mail så jag vet vem jag ska skicka till.
Loggat

Tobbe123
Medlem

Antal inlägg: 77


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2023-01-30 10:23 »

Jag har mailat info@webiq.se Skickade med fakturan
Loggat
Tobbe123
Medlem

Antal inlägg: 77


Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2023-01-30 12:25 »

Nu har jag även mailat en bild

Mvh
Torbjörn
Loggat
Tobbe123
Medlem

Antal inlägg: 77


Visa profil
« Svara #12 skrivet: 2023-02-02 16:16 »

Idag kom en ny mätare, jag kopplade in det provisoriskt med en 380 kabel. På en gång kom alla tre faserna upp typ 230 på L1, L2 och L3. Så nu blir det att montera i den i centralen och försöka få till modbusen
Stort tack för den nya mätaren
Loggat
Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!