Författare Ämne: Modbus och SolarEdge växelriktare  (läst 4012 gånger)
keldbr
Medlem

Antal inlägg: 31


Visa profil
« skrivet: 2022-04-22 14:20 »

Hej. Har kopplat en SolarEdge växelriktare till logger 1010. Fått upp ett antal givare utan problem men några ger fel 251. Vad innebär denna felkod.
Kan du tänka dig att rätta till mitt systembild version 2 som åter är låst.
Med vänlig hälsning, Keld
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2022-04-22 15:33 »

Hej!

Är det så att du har en gammal mjukvara som inte fullt ut stöder Solaredge? Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" och uppdatera till 220405 så försvinner kanske problemet.

Denna mjukvaruversion innehåller ett förändrat dataformat (för att stödja Modbus TCP/LoraMesh), så efter uppdateringen kommer loggern att nollställas automatiskt. Det betyder att du behöver gå in i inställningsmenyn i Logger 1010 och ändra till driftläge "E-logger" igen. Skriva in nytt id på loggern i Inställningar->Konto->Klient i E-logger. Och sedan följa "Att-göra"-guiden på översiktssidan E-logger för att skicka om definitioner för givare, kanaler osv. till loggern. Alla tidigare inställningar skall finnas kvar, du behöver bara klicka dig genom stegen.

Har kommenterat bort den problematiska raden i systembilden.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
keldbr
Medlem

Antal inlägg: 31


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2022-06-29 11:25 »

Det blev bra.
Beta2 systembilden är åter låst.
Kan du än engångs hjälpa till? Med glimten i ögat (blinkande)
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2022-06-30 15:54 »

Hej,

Bra det ordnade sig. Har återigen kommenterat bort den problematiska raden i systembilden (det går dessvärre fn inte att göra beräkningar på värden).
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!