Författare Ämne: Solfångarstyrning PWM styrning  (läst 2712 gånger)
Andreas Aho
Medlem

Antal inlägg: 21


Visa profil
« skrivet: 2021-05-28 13:43 »

Hej
Jag försöker få igång solfångarstyrningen men lyckas inte med det.
Jag har en Grundfos UPM2K som jag har kopplat in i iPWM ingången.
Den har Spegelvänd styrning när jag använder styrningen utgångar i E-logger (  100% = AV och 0% = full fart)
Använder jag styrning via Givarstyrning fungerar det perfekt men inte i Solfångarstyrning med varvtalsstyrning.
Jag får den inta att starta pumen alls.
Har ändat Pump styrkurva till Inverterad.
Har provat att ha Starthastighet i olika lägen.
Ser att under Utgångar så får solpumpen styrning på ja när jag använder Givarstyrning men inte när jag använder solfångarstyrningen.
Har även provat solfångarstyrningen med typ på / av utan framgång
Vad gör jag för fel ?
MVH Andreas
Loggat
Andreas Aho
Medlem

Antal inlägg: 21


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2021-05-29 21:50 »

Hej
Ser i logger Displayvisning att det står kylning på och i Utgångslogg
210529 21:25:33 SC   P9   90
210529 21:25:33 SC   R1   ON
När jag skapar en ny solfångarstyrningen.
Tanken eller solpanelerna är inte i närheten av att behöva kylning.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4040


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2021-06-02 09:25 »

Hej!

Om du sätter olika pwm-värden manuellt för utgången för pumpen till solfångarstyrningen, startar pumpen då/går med olika varvtal?

Är det alltså P9 som är pump och R1 kylningen?

Var har du för inställning för kylningen?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Andreas Aho
Medlem

Antal inlägg: 21


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2021-06-02 14:13 »

Hej
Pwm pumpen fungerar perfekt på olika varvtal när jag kör manuellt.
Kör pumpen med extern styrning just nu.
Har inte valt någon kylning ännu men R1 måste aktiveras via auto larm. P9 är solpumen.
Ibland blir R1 off P9 0 sekunder efter så blir R1 om och P9 90.
Prova sätta solstyrnung på ventilation och där fungerar det.
Loggat
Andreas Aho
Medlem

Antal inlägg: 21


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2021-06-02 20:20 »

Hej

Jag har ikväll kryssat i Kylfunktion aktiv och då verkar det verkar det fungera Leende (smiley)
Återkommer med resultat i helgen.

Daggens outlog
210602 19:54:02 SC   P9  100
210602 19:54:02 SC   R2  OFF
210602 19:53:00 SC   P9   10
210602 19:53:00 SC   R2   ON
210602 19:49:48 SC   P9  100
210602 19:49:48 SC   R1  OFF
210602 02:24:00 SC   P9   10
210602 02:24:00 SC   R1   ON
210602 02:23:59 SC   P9  100
210602 02:23:59 SC   R1  OFF
210602 01:11:52 SC   P9   10
210602 01:11:52 SC   R1   ON
210602 01:11:51 SC   P9  100
210602 01:11:51 SC   R1  OFF
Loggat
Andreas Aho
Medlem

Antal inlägg: 21


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2021-06-05 18:02 »

Hej
solfångarstyrningen med pwm fungerar perfekt så länge man har kryssat i Kylfunktion aktiv  Leende (smiley)
Men tar man bort krysset i Kylfunktion aktiv så går den i kylfas  Va?
Är det en bugg i Kylfunktion aktiv när man inte har aktiverat den?
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4040


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2021-06-09 07:59 »

Hej!

Ja, det ser ut att vara en bugg där. Åtgärd kommer vid uppdatering nästa vecka. Tack så mycket för att du hittade problemet!
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!