Författare Ämne: Blåskärm "Error MDDF 02"  (läst 4285 gånger)
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« skrivet: 2020-04-17 16:55 »

Nähä, det r tyvärr något annat som händer, ja får blåskärm med meddelandet "Error MDDF 02"...  Va?
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2020-04-20 09:46 »

[Ovanst. meddelande urklippt från annan tråd så att rubriken ska stämma.]

Det här felmeddelandet kommer från M-bus, det beror på att man försökt läsa ut en datatyp som loggermjukvaran för närvarande inte stöder. Har du lagt till någon ytterligare utläsning av något från någon M-bus-enhet nyligen?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2020-04-20 22:32 »

Nej, jag har bara vörmemätaren inkopplad.
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2020-04-24 09:41 »

Har det hänt mer än en gång? Det skulle kunna vara överföringsfel (störningar) på din Modbus/M-bus-slinga.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2020-04-24 19:25 »

Nej, endast en gång. Det vara bara en observation i samband i tråden " Logger 3030 bara slutar att fungera"
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2020-05-07 14:24 »

12:31 Error MDDF 02, sker alltid vid en dag med fullt solsken.

Vid detta klockslag (+/- 30 min)har tidigare loggern tidigare slutat att fungera.

Den "snällare" uppdateringen gör att loggern fortsätter att skicka data till e-logger, vilket är bra.
Men frågan är vad kan det vara som skapar felet, värmemätaren, M-bus konvertern eller cirk-pumpen som sitter i närheten?
En annan tänkbar felkälla kan vara pyrometern (Appogee)  som är monterad via Wellpro.
« Senast ändrad: 2020-05-07 14:37 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2020-05-08 09:00 »

Knepigt att det sker vid en viss tidpunkt.

Det skulle kunna vara en kombination av mycket störningar/omsändningar på den seriella ledningen för Modbus och M-bus och ett visst mätvärde som kommer vid den tidpunkten. Om det är mycket på kablarna så kan de inkopplade sensorerna på ledningen missuppfatta datat och då kan det hända tokiga saker. Dels kan givare svara fel. Dels kan givare som inte borde svara svara. Och dessutom frågar loggern om när den inte får svar. Allt detta kan resultera i väldig mycket onödig trafik som gör att det i värsta fall blir kollisioner och läsfel. Modbus/M-bus har checksummor på datat men det är ganska enkla checksummor, så blir det väldigt mycket störningar kan fel slinka igenom.

Hur lång kabel har du ungefär och hur har du kopplat?

Med många givare/enheter och lång kabel i Modbus-slingan blir det viktigt att tänka på kabeldragningen. Kabeln bör gå från logger till givare 1, sen från givare 1 till givare 2, från givare 2 till givare 3 osv. i en slinga. Den bör alltså inte kopplas i ett så kallat stjärnnät, dvs från logger till givare 1, från logger till givare 2, från logger till givare 3.

Är det många enheter på Modbus-slingan kan det också göra skillnad att montera termineringsmotstånd på 120 ohm, dels ett över A och B i början av slingan på modbus-plinten på loggern, dels ett i slutet av slingan över A och B på den sista enheten.

Det finns en felrapporteringsfunktion för seriebussen, och enligt den har du väldigt många läsfel på adress 30 och 40 och 100. Hur är dessa enheter kopplade i förhållande till övriga enheter? (Det kan också vara mjukvaran i själva enheterna som svarar tokigt, men det är i så fall en senare fråga när vi rett ut kablaget.)
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2020-05-14 18:16 »

Det är 100 som är värmemätaren och det är den som ger ifrån sig "spikar"....Kan det vara dags för ett batteribyte?
Idag fick jag "Error MDDF 03" är det samma som 02?

Nu låser sig inte logger iaf.
« Senast ändrad: 2020-05-14 18:18 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2020-05-15 08:41 »

Jag tror inte det är dags för batteribyte i värmemätaren, utan som sagt att det handlar om såpass mycket störningar/omsändningar på kablaget att de data som kommer från värmemätaren blir förvanskade och därav felmeddelandena. Fick aldrig något svar på frågorna om kablaget ovan?

"Error MDDF 03" är liknande som "Error MDDF 02" dvs det har kommit in ett otillåtet värde från enheten.
Loggat