trebakkveien
Medlem

Antal inlägg: 13


Visa profil
« skrivet: 2019-12-26 11:26 »

Hei
Andreas
Takker for svar.
Det går bra om det tar litt tid , er på jobb i nordsjøen. skal hjem snart 27/28.12.

Men har flere spørsmål
Skal logge trykk på kopressor med disse transmitter
 
Trykk transmitter for og måle R134A gass trykk/ sugside. 0,5 – 4,5V
Trykke = P51-500-A-B 0,5 -4,5V  ( PSI )
Sug  = P51 – 200-A-B -0,5 – 4,5V ( PSI )
Se datablad :
https://www.ssi-sensors.com/perch/resources/documents/p51-pressure-sensor-p51-ds.pdf

https://www.digikey.be/product-detail/en/ssi-technologies-inc/P51-500-A-B-I36-4.5OVP-000-000/734-1058-ND/1665820

Hva blir opsette da ?
Og legge inn tabell for Temp i forhold til trykk..

https://hvacrknowlagecenter.homestead.com/Refrigerant-Saturation-Curves.pdf

Er det mulig ?
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2019-12-30 10:36 »

Hej!

Inkoppling är enkelt, mata tryckgivaren från Logger 3030 och anslut till analog in.

För att sen konvertera till tryck borde du kunna använda spänning 0/100% och skalfaktor/offset i givarinställningarna. Jag har bara tittat som hastigast så du måste själv dubbelkolla att det verkar rimligt. Först ställer du 0% till 0,5 och 100% till 4,5V. Om full scale sen är 500 så borde skalfaktor då bli 5.

Temperaturkompenseringen kanske går att lösa med en beräknad kanal. Hur stort tryckområde skall ni mäta och hur stort temperaturområde rör det sig om? Kanske går det att göra en linjär formel utifrån tabellen.