Författare Ämne: Logger 3030Pro og DI ingang mot DS2408  (läst 3958 gånger)
trebakkveien
Medlem

Antal inlägg: 13


Visa profil
« skrivet: 2019-12-12 13:00 »

Hei
Er ny på dette med logger 3030Pro
Men finnes det noen el skjema for DS 2408 for lage 1-wire til DI til 3030 logger.
Skal bruke potensialfrie relle til DI for overvåking av stop , start osv
Eller kan en bruke dette se side 30.

Figure 21. DS2408 AS PARASITE-POWERED PUSH-BUTTON SENSOR
Eller kan BAT 54 fjernes ?
Se link under.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2408.pdf

Å kan ein bruke DS2450 for Analog eksempel 0 - 5V / 4 -20mA
se link under.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2450.pdf


« Senast ändrad: 2019-12-12 14:22 av trebakkveien » Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2019-12-13 10:03 »

Hej,

Vi har inte lagt till stöd för DS2450, för så vitt jag vet så är det en gammal produkt som inte längre går att köpa?

Vad gäller DS2408 så ser du två scheman på s. 30 i databladet du länkar till. I det övre schemat strömförsörjs kretsen med 5V - behövs tre ledare för jord, +5 och onewire till kretsen. I det undra strömförsörjs kretsen med "parasite power", dvs från onewirebussen - dvs behövs två ledare för jord och onewire till kretsen, och då behövs dioden och kondensatorn för att få en spänning att sluta med brytarna. Jag hade nog valt 3-ledarvarianten själv.

DS2408 är dock jobbig att hantera då det är en liten ytmonterad krets.

Det finns färdiga ingångsmoduler med ds2408, här är ett exempel som borde fungera:
https://www.esera.de/shop/en/products/1-wire-bus/input-output-counter/436/1-wire-8-fold-digital-input-module-10-30v

Finns också färdiga "breakout"-kort, exempel:
https://www.mikroe.com/expand-3-click

Vill man bygga något själv tycker jag DS2406 i TO92 hålmonterad kapsel är smidigare.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
trebakkveien
Medlem

Antal inlägg: 13


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2019-12-13 13:37 »

Hei
Andreas
Må nokk ha litt mere hjelp her.........
Denner her kan brukes for IO ?

https://www.elfadistrelec.no/Web/Downloads/_m/an/MIKROE-1874_eng_man.pdf?pid=30163604


1 :J1 0W - W1 ?
2: J2 VCC til 5V
2: HD1 ha 5Volt
3: HD 2 ?

Å måte en ha 10 kΩ på denne
Skal kunne få 8 Digital inganger her.

Ole I
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2019-12-13 16:40 »

Hej, inga problem!

Med J1 väljer man till vilken utgång på kortet som onewire skall gå, defaultläget är "OW0" och då kopplar man in sig på hålet märkt "OW0" på högra sidan av kortet (med kretsen uppåt). Men jag tror att du kan strunta i J1 om du struntar i "de stora stiftlisterna" och istället kopplar via HD2, dvs bygla J2 till 5V och koppla in på den trepoliga stiftlisten "GND, OW och VCC.

Med J2 väljer man spänningsmatning, eftersom Logger 3030 ger 5V ut behöver J2 flyttas från 3V till 5V.

HD2 är alltså kontakten för in/utgångarna.

Ja du behöver ha 10k-motstånd som drar ingångarna högt eller lågt när reläet är öppet, och sen får reläet dra ingångarna åt andra hållet dvs om du har pull-down får reläet dra mot 5V och om du har pull-up får reläet dra mot jord. Välj det som drar minst ström beroende på om reläerna är mest på eller av.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
trebakkveien
Medlem

Antal inlägg: 13


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2019-12-13 18:09 »

Hei

Takker for svar , men flere "frågor" dukker opp  Med glimten i ögat (blinkande)
Når eg ser på Figure 20 side 30
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2408.pdf

Kan en da ha total 16 DI ? ser det står
 To More Switch Rows
(Up to 4 x 4, 3 x 5 or 2 x 6)

Og er det totalt 10K motsatnd ?
Eller er det hver er 1K ?
eller er det 10 stk 10K ?
Litt "dummies" her nå.....
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2019-12-18 08:36 »

Hej!

Figuren du refererar till "Figure 20. DS2408 AS µC-OPERATED KEYBOARD SCANNER" bygger på att en mikroprocessor inte bara läser av utgångarna som i "det vanliga läget" utan också skickar ut signaler på "kolumnerna" för att avgöra vilken knapp som tryckts. Det läget stöder inte Logger 3030 eftersom man då måste skriva mycket mer på onewirebussen. Så glöm det scemat och satsa på det under istället. Leende (smiley)

Det som visas i schemana är 10 st motstånd på 10k i det övre och 100k i det nedre. Ofta använder man motståndsnätverk, googla "resistor array", för att spara plats, men det går förstås minst lika bra med lösa motstånd.

Ursäkta sent svar, var borta i måndags och sen var jag tankspridd igår och missade att svara.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2019-12-30 10:35 »

Hej,

Flyttade ut ditt nya spörsmål till nytt ämne med rubriken "Inkoppling tryckgivare samt temperaturkompensering" (anledningen till att vi vill ha rubriker som överensstämmer är för att det skall vara lätt att hitta om någon annan har samma fråga, så starta helst ett nytt ämne när du har en ny fråga).

Hei
Andreas
Takker for svar.
Det går bra om det tar litt tid , er på jobb i nordsjøen. skal hjem snart 27/28.12.

Men har flere spørsmål
Skal logge trykk på kopressor med disse transmitter
 
Trykk transmitter for og måle R134A gass trykk/ sugside. 0,5 – 4,5V
Trykke = P51-500-A-B 0,5 -4,5V  ( PSI )
Sug  = P51 – 200-A-B -0,5 – 4,5V ( PSI )
Se datablad :
https://www.ssi-sensors.com/perch/resources/documents/p51-pressure-sensor-p51-ds.pdf

https://www.digikey.be/product-detail/en/ssi-technologies-inc/P51-500-A-B-I36-4.5OVP-000-000/734-1058-ND/1665820

Hva blir opsette da ?
Og legge inn tabell for Temp i forhold til trykk..

https://hvacrknowlagecenter.homestead.com/Refrigerant-Saturation-Curves.pdf

Er det mulig ?

Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
trebakkveien
Medlem

Antal inlägg: 13


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2020-01-06 21:31 »

Hei
Andreas
Takker for svar , det er ok skal legge det på minnet mitt ved nye innlegg :-)
Loggat
Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!