Författare Ämne: Qvantum VP Modbus parametre  (läst 5633 gånger)
frejoh
Medlem

Antal inlägg: 8


Visa profil
« skrivet: 2019-11-19 20:36 »

Hei - har en Qvantum RS med CCV styresystem. Modbus/M-bus el og varmemåler. Alle utetemp, innetemp etc. er parametre i modbus registeret på VP som jeg trenger i loggeren.

Klarer ikke å finne varmepumpen når jeg søker etter nye enheter, selv om modbus adressen er riktig. Det fungerer fint med de andre enhetene.

Hva gjør jeg galt?

Fredrik.
Loggat
frejoh
Medlem

Antal inlägg: 8


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2019-11-20 12:39 »

Kan også stille spørsmålet på en annen måte - er det ikke mulig å hente en liste over modbus registre fra en adresse uten at det er en "forhåndsgodkjent" enhet?

Siden min 3030pro er en modbus logger så gikk jeg ut ifra at det går, men er det ikke slik?

/Fredrik.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2019-11-21 13:37 »

Hej! Modbus rent generellt har mig veterligen ingen inbyggd funktion för att hämta register från en utrustning, så det behövs alltid handpåläggning. Men om du kan posta ett datablad över registren så kan vi nog lägga in dem.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
frejoh
Medlem

Antal inlägg: 8


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2019-11-21 18:20 »

Sikkert jeg som har feiltolket hvordan disse systemene kommuniserer. Leende (smiley)

Vedlagt en kort PDF som har tabell over modbus variable for CCV.
Det er en egen tabell for Carel EVD, som jeg vil tro har en egen modbus adresse siden variablene har overlappende nummerering.


også en link til Qvantum energi side ang. styrsystem/modbus:
http://qvantum.sk-3.se/?pid=78&sub=1

Hvis det ble mulig å hente parametre fra denne så hadde det vært helt topp!
3030 pro imponerer ellers iallefall. Begynner å bli kjent med software-siden av den også!

/Fredrik.



Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2019-11-25 11:12 »

Tack Vi får prova lägga lägga in ett par register så får vi se om du lyckas läsa ut dem från din pump, återkommer om några dagar. Trevligt höra att du gillar 3030!
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
frejoh
Medlem

Antal inlägg: 8


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2019-11-25 19:33 »

Takk for det! Test gjerne med adresse 4,5 og 6.

Ang. Carel EVD så har den kanskje interesse for andre også? Mener den kontrolleren snakker modbus som standard, og den finnes jo i mange pumper med elektronisk ekspansjonsventil.


/Fredrik.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2019-12-04 12:42 »

Nu kan du prova välja "Modbus Quantum (test)" i enhets-listan och söka.
Det är vanskligt att lägga till saker som man inte kan provköra, så bli inte överraskad om det inte fungerar.
Men förhoppningsvis ska vi få kunna få igång det efter lite testande.

Finns det nån förteckning över vilka pumpar som använder Carel EVD?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
frejoh
Medlem

Antal inlägg: 8


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2019-12-07 20:39 »

Hei -
Ang. Carel EVD så sa min VVS-tekniker at omtrent "alle" med elektronisk ventil benyttet denne. Vil tro det da gjelder NIBE, CTC osv?
Jeg kan stille spørsmålet på varmepumpsforum, så ser vi.

Testet å legge til varmepumpen. Finner enheten på adressen jeg har satt (10). Får opp tre givere: Innetemp, utetemp og VVB/Acktank.
Disse variablene gir derimot ikke en fornuftig verdi. får verdier som ligger på +20 - -260. Kan det være datatype som ikke stemmer?
hvis jeg lager en kanal for giveren "innetemp" så får den verdi 0.00, som ikke endrer seg.

Det ser ikke ut til å stemme med en forskyvning +/- 1 på registernummer heller, tallene stemmer ikke med det man isåfall skulle ha sett.

Noen ide om hvorfor det er slik?
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2019-12-09 14:13 »

Så bra att loggern i alla fall hittar enheten. Då gäller det bara att få värdena rätt. Om du skapar givare för alla tre parametrar och sen tittar på displayen på Logger 3030, vad läser du av de tre värdena till? Och vad ungefär borde värdena vara? (Kan de till exempel vara 10 ggr för höga?)
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
frejoh
Medlem

Antal inlägg: 8


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2019-12-09 17:56 »

For de tre variable:
VVB: avlest -160, aktuell verdi 50.

Innetemp: Avlest 215, aktuell verdi 22. (kan være 21,5 - har ikke desimaler på VP).

Utetemp: Avlest -10, aktuell verdi -1.

så faktor 1/10 kan stemme for to av de. men VVB klarer jeg ikke se at det stemmer for.

/Fredrik.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2019-12-13 16:43 »

Tack! Nu har jag gjort ett försök att ändra skalning (alltid vanskligt när man inte har utrustningen på plats). Gå till E-logger->Inställningar->Konto och uppdatera till version 191213.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
frejoh
Medlem

Antal inlägg: 8


Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2019-12-16 22:07 »

Takk for hjelpen! Har oppdatert SW, men det ble ingen endring på verdiene. Sjekket at jeg har nyeste SW installert, og fjernet/la til VP på nytt.

Klarer du å se via min konto hva verdiene rapporteres som?

/Fredrik.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #12 skrivet: 2019-12-17 14:59 »

Ajdå, ja hittade ett fel i koden, men nu borde det vara bättre. Gå till E-logger->Inställningar->Konto och uppdatera till version 191217. Tack för att du testar.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
frejoh
Medlem

Antal inlägg: 8


Visa profil
« Svara #13 skrivet: 2019-12-17 18:35 »

 Glad

Fungerer utmerket på versjon 191217! Nå er temperaturene korrekt. 

/Fredrik.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #14 skrivet: 2019-12-18 08:53 »

Toppen, tack!
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!