Har monterat in en HTMIQ med 3 st pt1000 givare allt gick bra i början e-logger hittade temparna och jag namngav dom men efter några minuter tappade elogger kontakten med dom.
 På 2020 står det givarfel på alla 3 ingångarna men på exp-modulen blinkar det 3 snabba blink och såg i manualen att det indikerar hårdvarufel.
Mätte 12v på HTMIQ och den var endast 11,28v provade då att byta till en annan 12v eleminator med lite mer kapacitet men får även då 11,28volt.

Ibland när man startar om allt så kan HTMIQ komma igång igen men efter några minuter blir det samma fel som jag beskrivit ovan.

Är det någon som har en förklaring på detta.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2019-03-30 13:32 »

Hej! Det är helt normalt att spänningen blir 11,28 på högtempmodulen pga spänningsfall i logger, ledningar osv. Modulen fungerar bra med spänning nedåt 6V, i modulen sitter en 5V spänningsregulator och det är den spänningen som används i modulen. Däremot skall den förstås inte blinka för hårdvarufel. Hur långa kablar har du till givarna? Har du provat stänga modulen, koppla bort alla givare och istället köra med 470-ohmsmotstånden för att utesluta ev. givarkabelfel?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Ivan
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2019-03-31 15:44 »

Har hittat problemet.
Kabeln med 24v DC till min elmagnet till dragluckan låg 50 cm tillsammans med en av högtempgivarna och det gillade inte HTMIQ.
Flyttade 24v dc kabel en bit ifrån tempkabel och då har det fungerat utan problem.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2019-04-09 12:08 »

Tack så mycket för att du berättade vad problemet var!
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!