Logger 3030 Pro
Modbus
SDM630

Exempel:
Ström: 2.3A visas på mätare och E-logger  ---   Loggersoft visar 0.23
Effekt: 0.80kW (dvs 800W)visas på mätare och E-logger --- Loggersoft visar 8.0

Så siffrorna i sig verkar vara riktiga men decimalkommat är på fel ställe. Faktor 10.
Kanske finns det en inställning?
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4051


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2018-09-26 15:00 »

Det är nog helt enkelt så att ingen provat köra SDM630 mot LoggerSoft, LoggerSoft används inte så mycket nuförtiden. Det finns ingen inställning för den typen av omskalning utan det är då något som jag får titta på vid tillfälle.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Veribk
Medlem

Antal inlägg: 51


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2018-09-26 15:13 »

Ok.Tack för infon.
Ja, jag hade själv inte tänkt att köra Loggersoft men tänkte man kunde använda
den bara för "live"-mätvärden. Live-funktionen i E-logger verkar ta 5min av de tillgängliga
60 minuterna/dygn vid varje tillfälle även om man bara kör live i någon sekund.