Författare Ämne: Styrning frostskyddskabel  (läst 13194 gånger)
ByggareBob
Medlem

Antal inlägg: 12


Visa profil
« skrivet: 2018-08-23 18:35 »

Hej...

Håller på med ombyggnad av mitt värme- och vattensystem. Då min nya inkommande vattenledning inte gick att dra helt frostsäkert har jag monterat en frostskyddskabel på slangen. Finns det någon möjlighet att styra den med tempgivare och nån relä-lösning? Känns onödigt att den ständigt är på. Har Logger 2020 idag.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2018-08-24 06:04 »

Med en ADMIQ-modul och ett relä borde du kunna styra det på ett bra sätt om du har en givare placerad på något bra ställe.
Kanske helst i mark på det ställe där du tror att frysrisken är som störst, eller tänker du att den skall vara på så snart det är minusgrader ute?
Hur stor effekt är det på värmekabeln?
Loggat

ByggareBob
Medlem

Antal inlägg: 12


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2018-08-24 16:17 »

Kabeln är på 110 W. Har tänkt att lägga en givare, som du säger, där frysrisken är störst för att övervaka. Låter ju toppen att det går att få automatik på det. Kabeln behöver ju bara värma när det närmar sig risktemperatur.
Så en ADMIQ-modul och en relä-modul är vad jag behöver? Är lite sugen på att uppgradera till Logger 3030. Behövs inte någon ADMIQ-modul i så fall? Kanske inte relä-modul heller om man använder nån NEXA-mottagare?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2018-08-25 08:35 »

Uppgraderar du till logger 3030 så klarar du dig utan modul, kanske även relä, men tänk på att trådlösa räckvidden är begränsad, svårt att garantera funktion på styrning via NEXA, egentligen skulle jag nog aldrig vilja rekommendera en styrning som man aldrig "märker" om den fungerar eller ej via trådlös kommunikation, kabel är alltid ett stabilare alternativ.
Sen beror det ju på, har du dragit PEM som tål att frysa så är det ju inte hela världen om den trådlösa kommunikationen inte fungerat av någon anledning. Det går ju alltid aktivera värmen manuellt om det skulle inträffa.
Effekten på kabeln är i detta fall inget problem, vår relämodul klarar över 1000W belastning.
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2018-08-29 21:52 »

Ett sådant viktigt system skulle behöva någon typ av återkoppling på att det fungerar. Man skulle till exempel kunna koppla värmekabeln till en elmätare och larma om inte kabeln drar sina 110W när den skall vara "på". Fast iofs kanske enklast är att lägga ett larm på om "temperaturgivaren där det är som kallast" går under ett visst värde.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Lars52
Medlem

Antal inlägg: 188


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2018-12-08 22:35 »

Funkar 3030 att ha en funktion som triggar ett relä efter 5 dagar med ute temp under 0C för att aktivera ett relä för en värme kabel och släppa reläet efter 20 dag över 0C ?
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #6 skrivet: 2018-12-09 06:00 »

Inte i dagsläget, tidsfördröjningen på till och frånslag är som mest 3 timmar.
Andreas får svara på hur komplext det är att lägga till fler valmöjligheter vad gäller tidsfördröjning.
Loggat

Lars52
Medlem

Antal inlägg: 188


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2019-01-26 21:18 »

Funderat nåt på lite längre tillslagsfördröjning för tex frost värmekabel, men också frånslagsfördröjning. En lite ramp också om det blir väldigt kallt, kanske tillslag kan var kortare. En funktion på utetemp och tid till

 till/från och slag.
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2019-01-28 10:44 »

Max fördröjning som enkelt går att ordna är 18 timmar. Men långa tider är tveksamt eftersom det är osäkert, om det blir strömavbrott och loggern startar om så börjar fördröjningen om på ny kula.

Sen går det heller säkert att förutsäga marktemperatur utifrån utomhustemperatur, mycket annat spelar in; jordmån, markfukt, vind, snötäcke osv. Så jag tror inte på idén att styra en värmekabel efter utetemperatur och fördröjning.

Mycket säkrare gräva ner temperaturgivare och styra efter faktisk marktemperatur. Som bonus får man även en loggad kurva på utetemperaturen vilket ju är spännande. Med glimten i ögat (blinkande)
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!