E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-03-29 16:46 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare  (läst 9489 gånger)
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« skrivet: 2017-10-09 19:11 »

Nu måste jag avslöja min okunnskap i elektronik.... jag vill även kunna mäta över 8m/s https://www.delat.ws/download/Lufthastighetsgivare.pdf
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2017-10-10 06:54 »

Vilken logger har du?
Har du en logger 3030 PRO så kopplar du in de två signalerna på 0-12 V analoga ingångarna.
Ungefär som i detta schema (men utan motståndet, det har du inbyggt i din sensor): http://www.logger3030.se/inkoppling-av-analoga-givare-till-galvaniskt-franskilda-analoga-ingangar/
Till loggerns ansluts svart (minus) samt blå och grön Till analog ingång 1 respektive 2.
Du måste ha ett externt 24 V nätaggregat, röd och vit till 24V+ och svart till 24V -.

Så tolkar jag i alla fall schemat.
Loggat

Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2017-10-10 08:46 »

Tack, så tolkade jag det också, det är till L3030 den ska kopplas
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2017-10-10 08:51 »

Du måste ha en PRO för att det skall fungera.
Loggat

Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2017-10-10 09:36 »

Sorry, det är L3030 PRO
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #5 skrivet: 2017-10-10 10:06 »

Loggat

Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2017-10-10 22:18 »

Check funkar Leende (smiley)
Men det är något jag inte blir klok på. Vilken skalfaktor skall jag "peta in"?
1 m rör är 13,41 liter
Omräkningsfaktor för givaren är 0,8
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #7 skrivet: 2017-10-11 07:35 »

Det måste nog Andreas hjälpa dig med, matte är inte min starka sida.  Generad
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2017-10-11 10:01 »

Det är alltså volymflöde i liter per sekund som ska tas fram, korrekt?

För lufthastigheten står i databladet "Flow (0,3 - 8,0 m/s): (flow output) x 0,8 (0,375 - 10V)"

Så givarens utsignal är max 10V. Men ingången ger 0-100% och området är 0-12V och inte 0-10V så vi måste multiplicera med 12/10=1,2 och dividera med 100/10=10. Så alltså blir skalfaktorn för hastighet 0,8*1,2/10 = 0,096 för att få ut m/s.

Skalfaktorn för volymflöde i liter per sekund baserat på "1 m rör är 13,41 liter" blir då 13,41*0,096 = cirka 1,287

Det är alltid vanskligt att räkna, lätt att det smyger in fel så ta detta med en nypa salt. Har du tillgång till något instrument att verifiera med?

jag vill även kunna mäta över 8m/s

Det tror jag inte går! Som jag tolkar databladet mäter den just 0,3-8 m/sekund och sen bottnar den på 10V.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2017-10-11 10:20 »

Tackar. fantastiskt  
Jag har tillgång till en Testo 405 anemometer.
Tänker jag fel om jag multiplicerar 1,287 med 3,6 för kubik (snitt)
« Senast ändrad: 2017-10-11 11:11 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2017-10-11 11:57 »

Ledsen, hänger inte med riktigt, vad för slags kubik och var kommer siffran 3,6 ifrån? Vill du ha kubikmeter per sekund istället för liter per sekund så borde det bli /1000 dvs 1,287/1000.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2017-10-11 12:08 »

Det är inte du som ska vara ledsen... Tankevurpa var inne på tid.
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #12 skrivet: 2017-10-12 09:36 »

Ah då förstår jag. Hur som helst, bra du har anemometer då är det bara att verifiera att beräkningen för lufthastighet fungerar, och gör den inte det så är det lätt att korrigera när du har facit.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!