E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-03-28 13:30 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Givarfel  (läst 13007 gånger)
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« skrivet: 2017-05-19 07:49 »

Se bifogad:
Vad beror detta givarproblem på?
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2017-05-19 10:22 »

Kanske något med själva givarbussen, att den precis ligger på gränsen att fungera. Är givarna anslutna i treledarläge (gnd, +5, data) eller tvåledarläge/parasit (gnd, data)?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2017-05-19 11:16 »

Den är kopplad med två givare(T-korsning 8m+1,5m+3,5m)  3-tråds och inga andra givare på den bussen.
Upptäckte kul fenomen igår: Jag hade den nedre givaren mellan mina fingar och då stack även den övre temperaturen i väg upp, se bifoga kl 22:43
« Senast ändrad: 2017-05-19 12:32 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2017-05-19 11:31 »


Ser dessvärre inget bifogat.

Men om det är något som glappar/ligger på gränsen så kan andra givare påverkas genom att kablaget påverkas med ändrad kapacitans när du håller i en givare. Är nåt mer anslutet till samma 5V-plint som matar givarna? Vad händer om du kör dem i parasitläge, dvs flyttar den ledare som nu är kopplad till 5V på loggern till jord på loggern?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2017-05-19 12:33 »

Så se nr #2
Inget annat är kopplat till denna bus, nej, jag har inte provat paraist
« Senast ändrad: 2017-05-19 12:35 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2017-05-20 07:29 »

Nu har jag kört parasit över natten...
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2017-05-20 16:09 »

Ja det hjälpte helt klart inte. Jordledaren sitter ordentligt om du rycker i kabeln i plinten? Antar att problemet försvinner om du kör bara en av givarna?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2017-05-21 06:54 »

16.00 byttes dallas (som låg i lådan) på den övre då hoppade störnigarna ner.
« Senast ändrad: 2017-05-21 08:11 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2017-05-24 12:24 »

Jag fortsätter med mina galna givare....eller vad det nu är

De två "raka graferna" är kopplade till bus 3 i 3-tråds konfig (kablar dragna i kabelkanaler)
Den "livligare grafen" är kopplad till bus 2 i parasite, den ligger ihoprullad på golvet
Vad är det som gör att bus3 ser ut att vara låsta, är det något i e-logger som stör busstrafiken med tanke på att det är ganska mycket data som saknas...(givare 2 & 3.1 är på samma våningsplan)
« Senast ändrad: 2017-05-24 12:26 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2017-05-24 17:29 »

16.00 byttes dallas (som låg i lådan) på den övre då hoppade störnigarna ner.

Ah, men du svarade inte på frågan om problemet försvinner om du kör bara en av givarna?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2017-05-24 17:32 »

Jag fortsätter med mina galna givare....eller vad det nu är

De två "raka graferna" är kopplade till bus 3 i 3-tråds konfig (kablar dragna i kabelkanaler)
Den "livligare grafen" är kopplad till bus 2 i parasite, den ligger ihoprullad på golvet
Vad är det som gör att bus3 ser ut att vara låsta, är det något i e-logger som stör busstrafiken med tanke på att det är ganska mycket data som saknas...(givare 2 & 3.1 är på samma våningsplan)

Jag tycker väl snarare att det är den livliga grafen på sensors 2 som ser onormal ut!?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2017-05-24 18:13 »

Då passar jag på att svara på frågan nu: Nej det blir inte bättre. Nu är det bara en givare nstallerad. (3-tråd) vid 18.00 togs de övriga bort.
Den övre är en  PT1000 givare (ser den normal ut?)
« Senast ändrad: 2017-05-24 20:54 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Morby
Medlem

Antal inlägg: 238



Visa profil
« Svara #12 skrivet: 2017-05-25 19:03 »

Har du kollat strömförsörjning med en anan spänningseliminator? Det ser ju ut som du har dålig spänning med rippel.

Loggat

Harry Callahan: I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?"
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #13 skrivet: 2017-05-27 21:13 »

Är inte det standard  Med glimten i ögat (blinkande) Nej, jag tror jag har hittat den skyldige till mina problem....En felaktigt installerad frekvensomriktare. Saknade korrekt motorkabel hela vägen till fläkten+ jag hade inte monterat skärmade signal/-styrkablar
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #14 skrivet: 2017-07-04 07:01 »

Vi kan väl passa på att informera om att våra CE-tester baseras på konsumentmarknaden, inte på industriell standard.
Invertrar och annat som är designade för industri kan ha högre nivåer på störningar som i sin tur kan störa ut loggern.
Speciellt om de inte installeras enligt alla instruktioner som skall göra att de uppfyller kraven på stördämpning.
Loggat

Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!