Författare Ämne: MBus converter Demeix  (läst 10874 gånger)
Lars52
Medlem

Antal inlägg: 194



Visa profil
« skrivet: 2017-03-18 10:23 »

För RS485 visar man A, B & GND I manualen, men det finns bara 2 plintar (A & B) på konverteraren, var plintar man GND?
Loggat

Värmer huset med pellets. Loggar för att ha koll och för att optimera energiförbrukning.
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2017-03-18 16:47 »

M-bus-konvertern har ingen jordplint för Modbus (Modbus är galvaniskt isolerad på den så den ligger och flyter), så det skall absolut inte dras någon jordkabel mellan logger och konverter.