E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-04-23 12:11 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: 1 2 [3]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Trasig logger 2020  (läst 18713 gånger)
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #30 skrivet: 2017-04-06 21:36 »

Det har slagit mig med, den ena av de två är ny. Kollar utgivaren och rapporterar tillbaka
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #31 skrivet: 2017-04-23 07:17 »

Bytt till PT1000 inga problem (som förväntat). Det troliga spöket heter frekvensomvandlare. När den fick hicka så slutade den närmsta givaren att svara och L3030 hittade inte den i givarlistan. Hittades igen när frekvensomvandlaren startade igen. Leende (smiley)
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #32 skrivet: 2017-04-27 10:58 »

Aha, det var intressant. Vad är det för frekvensomvandlare som stör givarnätet? Och hur menar du att det går till då den får hicka?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #33 skrivet: 2017-04-27 12:16 »

Hicka åt fel ord, det blir ett "internt fel" och den slutar leverera ström. Och när den stoppar strax innan blir temp givaren som som sitter närmast fläktkabel väldigt ripplig och det ser ut som en morsekod, ochresten av givarnätet inkl den optiska avläsningen blir oroligt.
Det är en Lenze SMB 8200 omvandlare
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #34 skrivet: 2017-06-27 07:50 »

Problem löst

Flyttat på frekvensomvandlaren och bytt till skärmad motorkabel. Nu fungerar L3030 som den ska
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #35 skrivet: 2017-06-27 08:15 »

Bra att det var löst.
Loggat

Sidor: 1 2 [3]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!