Författare Ämne: 3 tråds pt1000 till HTMIQ?  (läst 6286 gånger)
Alexander K
Medlem

Antal inlägg: 1


Visa profil
« skrivet: 2017-01-23 16:53 »

Hej,
har köpt HTMIQ modul med PT1000 givare för att kunna mäta fler vattentemp i systemet men blir inte klok på hur jag ska koppla dom.
I HTMIQ lådan är det två plintar till varje givare så vart tar den tredje tråden vägen?

Mvh,
Alexander
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2017-01-24 05:20 »

Ber om ursäkt för dålig info om detta.
De två röda trådarna är kopplade till samma punkt på sensorn, du kan antingen klippa bort en av de röda, eller ansluta båda röda (bättre) till en av plintarna på modulen.

PT1000-givare kan kopplas till olika typer av omvandlare på flera olika sätt, tvåtråds, tretråds och fyrtråds koppling.
Tvåtråds och tretråds är vanligast, men för "hemmabruk" är tvåtråds absolut vanligast.

För att de givare jag säljer skall vara kompatibla med så många omvandlare som möjligt på marknaden har jag valt att bara sälja tretråds givare då de fungerar bra även i tvåtråds koppling.