Författare Ämne: HT Sensor fel  (läst 47135 gånger)
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #45 skrivet: 2015-02-02 12:15 »

Har du fått ny givare och nytt motstånd?
Har du modul och tempgivare (1-wiregivarna) på samma ingång på loggern?
Du skrev tidigare att du provat byta ingång för modulen, raderade du minnet då och fick det att fungera med modulen ensam på ingång 2, om inte, prova det.

Någon gång har det börjat fungera när man bytt motståndet från det 470 ohms motstånd som vi tidigare levererat till ett 499 ohms motstånd.
Enligt databladet skall ingången byglas med ett motstånd på 500 ohm +-50 ohm, så 470 ohm ligger ju klart inom intervallet, men som sagt, ett par gånger har problemen lösts av att sätta in ett motstånd som ligger närmare 500 ohm.

Vad du skulle kunna prova annars är att koppla ur rökgasgivaren, eller i vart fall ta ut den ur rökröret för att kunna dra slutsatser från den testen, kanske är det hastiga temperaturvariationer som gör att det blir nåt fel på givaren/funktionen.
Loggat

Greger Nilsson
Medlem

Antal inlägg: 43


Visa profil
« Svara #46 skrivet: 2015-02-02 13:18 »

Hej,

Nej jag har inte fått nya givare eller motstånd. Kan prova att koppla ur rökgasgivaren ur rökröret om det kan hjälpa.
Har provat att byta ingång för modulen, fick radera minnet men samma fel.

Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #47 skrivet: 2015-02-02 13:33 »

Jag har skickat ett par stycken 499 ohms motstånd.
Prova först byt ut det du har.
Om det inte hjälper, koppla bort en av givarna och ersätt med ett motstånd.
Om det inte hjälper koppla bort den andra givaren, skruva tillbaks den första och prova så istället.
Loggat

Greger Nilsson
Medlem

Antal inlägg: 43


Visa profil
« Svara #48 skrivet: 2015-04-20 13:56 »

Måste medge att det blivit bättre.
Men jag har upptäckt att belysningen stör prylarna, har gammla T8 med glimtändare, tänder jag ej belysningen så går anläggningen tämligen säkert, använder jag belysningen i rummet så blir det röda blinkningar.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #49 skrivet: 2015-04-20 14:15 »

Intressant, skulle vara bra om du kunde utesluta att det är givaren som plockar upp störningarna genom att ersätta givaren med ett (av de gamla) motstånd.

Om det är kabeln mellan modul och logger som plockar upp störningarna kan ett 100 ohms motstånd på "dataingång 2" (plint 6) kanske göra att det blir tåligare mot störningar.
Alltså plint - motstånd - dataledaren från modulen.
Loggat

Hansson
Medlem

Antal inlägg: 84


Visa profil
« Svara #50 skrivet: 2015-12-28 18:19 »

Hur har det gått?
Min fungerar inte ännu.

Det vore ju intressant om det var lysrören som styrde ut givaren? J
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #51 skrivet: 2015-12-29 08:59 »

En kondensator på 10 nF mellan skärmen på givaren och GND på modulen har visat sig kunna lösa problemen.
Har tyvärr inga hemma som jag kan skicka, men det kan ju gå med både större och mindre kondingar.
Loggat

Greger Nilsson
Medlem

Antal inlägg: 43


Visa profil
« Svara #52 skrivet: 2016-04-19 19:04 »

Min Hightemp modul har börjat gör 1röd blink följd av 3st grönablinkningar.
Har provat att sätta dit 470 Ohm på alla platserna. Fortfarnade samma fel...

Såg inget i manualen om just Hightemp modulen och dessa blinkningar.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #53 skrivet: 2016-04-19 19:33 »

e-post mig din adress så skickar jag några kondingar.
Loggat