Jag har detta inkopplat för elavläsning.

Huvudelmätaren = P3IQ.                        Kanal, El Total.
LLVP 1 = Pulsingång på logger2020         Kanal, El värme.
LLVP 2 = Pulsingång på logger2020         Kanal, Elförbrukare.
VVB = P3IQ                                           Kanal, Elförbrukare.
 

Sen har jag idag kopplat in ytterligare en elmätare för golvvärmen via VVB  P3IQ. När jag söker efter nya givare kommer inget nytt upp,  jag ser att den registrerar elförbrukningen på e-logger, men den registrerar på samma som VVB, känner inte logger2020 av att det är en annan elmätare?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2016-01-05 08:31 »

Använder du samma pulsmodul till två elmätare, och i så fall, hur har du då kopplat?
Loggat

B.krantzen
Medlem

Antal inlägg: 35


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2016-01-05 11:26 »

Jag har kopplat på följande sätt.

Från VVB P3IQ till logger.
Plint 1 till plint 5 på logger
Plint 2 till plint 6 på logger
Plint 3 till plint 4 på logger
Fungerar att läsa av det på e-logger, har inte byglat mellan 3 å 4 på P3IQ eftersom jag skulle koppla in en elmätare till.


För att få avläsning med ytterligare en elmätaren.
Plint 4 på P3IQ till elmäterens nr 21
Elmätarens nr 20 direkt in på plint 4 på loggern, kopplingsschemat visar att den ska först gå till plint 3 på P3IQ.
Att plint 20 kopplas direkt in på loggern kan det göra att det blir knas? Kan iofs testa med att flytta nr 20 till plint 3 i P3IQ istället.

Återkommer...

Nu har jag kört omkopplingen en stund och får redigt många spikar, den största upp mot 16Kw när både VVB och golvvärmen förbrukar ström.

Kopplar bort den extra elmätaren så länge. Gråtande