E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-05-02 09:15 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Sidor: [1]
  Skriv ut  
Författare Ämne: Tempgivarna försvann. Vad göra?  (läst 7851 gånger)
Dadid
Medlem

Antal inlägg: 59


Visa profil
« skrivet: 2015-02-20 18:31 »

I dag loggade jag in på E-logger och upptäckte att alla fram- och returtemperaturer försvunnit från diagrammen. När jag kom hem kikade jag till loggen, som blinkade rött. Jag kan konstatera att alla givare som sitter på samma plint försvunnit ur systemet medan de tempgivare som sitter på den andra plinten fungerar.
Jag kollade anslutningarna, men de såg finfina ut.
Det ligger alltså nära till hands att tro att felet ligger i själva loggern. Jag har startat om utan framgång. Allt annat hoppar igång, men jag får felmeddelande för de försvunna givarna.

Tips och idéer mottages med tacksamhet.

Mvh

David
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2015-02-20 19:16 »

Det är nästan 100% säkert att det inte är fel på loggern.
Om EN enda givare går sönder, eller om det blir kortslutning på den gemensamma bussledaren så slutar alla givare fungera.
Alltså, koppla ur delar av givarnätet och se vilken del av nätet som "sänker" alla givare, och sök dig på så sätt fram till vilken givare som felar.
Du måste starta om loggern mellan varje ny förändring av anslutna givare.
Loggat

Dadid
Medlem

Antal inlägg: 59


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2015-02-21 18:28 »

Måste man ta bort alla tre ledare eller räcker det med data respektive gnd eller +?

Reastart av loggern är lika med ström ur, vänta några sekunder, ström i? Inget knappande i övrigt?

Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2015-02-22 18:34 »

Ja, ta bort alla tre ledare.
Reset = ström ur/i
Borde inte vara mer knappande än så.
Loggat

Dadid
Medlem

Antal inlägg: 59


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2015-08-31 20:17 »

Hej.
Först nu fann jag tid att ta tag i problemet.
Hörde herromdagen att det pro i pannrummet.
Det visade sig vara loggern som larmade.
Ljuset var dåligt så jag såg i te vilken text som blinkade på skärmen utan bröt strömmen och kopplade åter in den utan bättring.

Idag har jag åter startat om, tagit bort samtliga givaranslutningar utom 2 (elmätare), startat om, nollställt osv.
Så snart enheten får ström börjar den pipa och på skärmen blinkar inåt 1/6 svagt.

Vore himla tacksam för hjälp att åter få liv i den.

Mvh

David
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #5 skrivet: 2015-09-01 06:03 »

Troligen fel på nätdelen, kolla om du inte har någon annan 12 V adapter att prova med.
Loggern kan naturligtvis gå sönder, men det är mycket ovanligt, och oftast beroende på åska, kraftig åska.
Loggat

Dadid
Medlem

Antal inlägg: 59


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2015-09-01 15:35 »

Tack Rickard

Ny nätspel inhandlad. Den gjorde susen.
Har kopplat inn samtliga givare och anslutit till e-logger.
Får mätvärden på samtliga utom kanal 1 och 2 trots omstart, omterminering osv
Dessa två givare sitter nära loggern och ansluter var för sig till samma plint som flertalet andra.
Vågar jag uppdatera givarlistan?
Nåt annat att göra/testa?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #7 skrivet: 2015-09-01 17:52 »

Visst vågar du uppdatera givarlistan.
Du kan även prova radera minnet för att se om loggern hittar de två sista givarna (när du startar om den), om den inte larmar nu - för att två givare saknas, så verkar de inte finnas i loggerns minne.
Du förlorar inte några inställningar genom att nollställa minnet, dessa laddas ned via webbtjänsten när du återanslutit loggern till den.
Loggat

Dadid
Medlem

Antal inlägg: 59


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2015-09-01 19:54 »

Ordningen återställd!
Tack för hjälpen.

Mvh

David
Loggat
Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!