Författare Ämne: Hjärnsläpp [värmemätare rapport misstämmer med räkneverk]  (läst 18571 gånger)
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« skrivet: 2014-11-07 17:32 »

Ok jag är ingen Einstein....

Jag nollade räknaren för min värmemätare den 1 nov, den har registerat 73 pulser (1 puls/kW) men räknar jag samman i rapporten visat den totalt 5,5kWh för 7 dagar...och 0,1kWh i tim stapeln för producerad el.
Har jag bara såpa i huvudet om jag tycker det ser väldigt konstigt ut? Va?
73/7=10,45/24=0,45kW/h uteffekt
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2014-11-10 11:50 »

Ajdå. Jag undrar om det kan bero på felet med effektberäkning vid pulstal<35 som åtgärdades i version 131213. Prova gärna uppdatera till den versionen, bör nu finnas under Under E-logger>Inställningar>Konto.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2014-11-11 19:26 »

Tack, nu ska jag invänta lite kyla  Rullande ögon (ironi)
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2014-11-12 19:38 »

Logger 2020 version 131213
Nä det går inge bra, momentant ut ca 575W, räknare 310 pulser... har pulstalet ändrats i värmemätaren?

Försökte bifoga bilder, rätt storlek, alldeles vita... vad jag försökte visa var att 24-timstapel blir inte högre än 0,9kW och timstapeln 0,1kW och förbrukningsstapeln visar 0,7 (det går åt ca 250-300W bara till VV)
« Senast ändrad: 2014-11-12 19:53 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2014-11-13 17:11 »

310 pulser och det var då 12/11, och 1/11 i första inlägget i tråden var det 73? Dvs (310-73)/12 = 19,75 kWh per dygn eller per timme 19,75/24=0,82 kWh, det låter inte orimligt? Hur menar du att pulstalet skulle ha ändrats i värmemätaren?

Momentant ut 575W, är det alltså vad som visas i loggerns display just för stunden? Det låter väl inte heller helt orimligt? Visas samma momentanförbrukning på översiktssidan i E-logger?

Vad bifogar du bilder i för slags format? Ibland kan .png-bilder vara problem. .jpg är säkrare.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2014-11-13 19:54 »

Andreas, momentent är det jag ser på Actaris display. (just nu visar loggerdisplayen 38W och Actaris 0,425kWh)
Det är någe knas med filuppladdningen här... Arg jag får bara alternativet .png formatet
Att det blir 19kwh/dygn är helt ok, stapeldiagrammet visar 1,1kWh/dygn  Va? (den 12/11) i medel visas 1,3kWh och den totalen säger 37,1kWh. jag tycker nog att det borde vara mer...
Stapeldiagrammet över förbrukning visar ett dygnsmedel på 17,1kWh för de senaste 30 dagarna
Jag tycker att det är fel med en faktor av 10 i någon räknare... därför undrade jag om pulskortet hade ändrats till 0,1/kWh, vild gissning...
« Senast ändrad: 2014-11-13 20:57 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2014-11-14 09:58 »

Hmm fel värde i teckenfönstret på loggern alltså. Själva grunden är att rätt monentanvärde visas i loggerdisplayen. Så så länge fel värde visas där kommer inget annat att bli rätt heller.

Du körde ju via en pulsmodul. Gissar att problemet är att pulsmodulen innehåller samma problem med pulstal < 35 pulser som loggern. Har du möjlighet att flytta värmemätaren från pulsmodulen till någon av de interna pulsingångarna på loggern istället?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2014-11-14 10:42 »

Ok ska provas, jag har försökt undvika detta då pinnen på loggern är av (vid leverans)och jag måste "dubbelklicka" med en skruv... Arg Fungerar inte det efter detta, vad göra?
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2014-11-14 13:40 »

Det var inget bra om pinnen på kommandoknappen är av (antar det är den du menar), är du lödkunnig. i så fall kanske du skulle kunna byta den själv?

Svårt svara på vad göra om det inte fungerar, det beror ju i så fall på vad som eventuellt är fel då. Men vi får hålla tummarna för att det ska fungera!
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2014-11-27 08:41 »

Nu har Actarisen (producent) gått på en egen logger (ver 130301), direkt på den interna pulsingången. inga andra sensorer inkopplade.
Loggern har reggat 11 pulser, redovisar noll, ja, eller nära nog 0,007.
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2014-11-27 12:36 »

Om det ska ha någon chans att fungera behöver mjukvaran i den logger som används uppdaters till 131213. Görs under Under E-logger>Inställningar>Konto.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 442


Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2014-11-28 10:17 »

Tackar, nu verkar det rulla på som det ska. Leende (smiley)