Jag har försökt att  återinstallera Tongdy Temp/Rh/ Co2 (displaylös) som tidigare fungerade innan installation. Även den andra enheten fungerade innan.
Anledningen till avinstallionen var att elogger började blanda ihop värden från enheterna. Så jag bytte adapter då jag trodde den var för klen.

Har raderat minnet ett par gånger, lät den vara över natten innan jag försökte igen att söka
 Nu säger e-logger att det inte finns några enheter.
Byter jag till tongdy Temp/Rh så får jag samma resultat. Jag tänkta använda två tongdy men det ska väl inte spela någon roll! (Displayen visar rätt värden)
Andra modbus enheter fungerar som de ska. De andra givarna som ligger på samma 24V lina fungerar.
« Senast ändrad: 2018-09-21 06:57 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2018-09-21 07:55 »

OM du gett din mätare en ny adress senast så har den kvar den, du kan inte söka på adress 1 längre.
Loggat

Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2018-09-21 08:42 »

Jag har raderat loggern och trodde då att modbus givarna söktes som nya dvs 1-100, typ.
Hur skall jag göra för att de skall upptäckas på nytt?
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2018-09-21 10:04 »

Nu fungerar det igen, baudrate löste problemet...

Nu gick det lite för fort, se bifogad, här blandar vi och ger
« Senast ändrad: 2018-09-21 10:36 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #4 skrivet: 2018-09-21 10:36 »

Perfekt!
Loggat

Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2018-09-21 10:39 »

Nä, jag hann editera innan. Se #3
« Senast ändrad: 2018-09-21 10:42 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2018-09-21 13:28 »

Om du får ett liknande problem igen, radera inga enheter utan säg istället till så jag kan reda ut vad det är för något och åtgärda det.

Jag tittade precis på bilden i meddelande #3, menar du att problemet är att de givare som kallas temp och luftfukt inte har något värde? Kommer alltså dessa från en Modbus-givare? I så fall, har du provat koppla ur alla Modbus-givare utom denna givare och sen göra en ny Modbus-givarsökning? Observera att du kan behöva göra mer än en sökning för att enheten skall hittas. Läs gärna kapitlet om Modbus-installation i manualen.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2018-09-21 14:14 »

Jag säger till nu... Glad inget är raderat utan bra bortkopplat från kanalerna gmf bilden

Givare 43-47 är från Modbus

Co2 borde vara högre än 22ppm temperaturen är inte 57 gr osv (vore nice iof)
« Senast ändrad: 2018-09-21 14:16 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2018-09-22 09:04 »

Nu  har gjort vad du sa att jag inte skulle göra...
Men, när jag lägger till tongdy Temp/co/fukt när den blir hittat (endast 9600) av L3030 på adress 20 den är sparad som "el värme" då byter jag adress då får jag först meddelande om att oggern är upptagen, försöker igen och då säger loggern "fel vid kommunikation med enhet.
När jag tittar i listan över adresser så är det fler som är dolda än vad jag har eneheter installerade.
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2018-09-22 20:06 »

Nu är det något generalknas när jag söker efter tongdy på 19200 bd så hittar elogger ingenting. Sänker jag till 9600 bd så hittar den 3-fas givaren. Då tänkte jag att det kanske någon låsning av adressen och jag byter på 3-fasgivaren.
Den nya adressen för elmätaren 40/9600. Jag raderar minnet och söker på nytt och nu hittar den inte elmätaren. Tittar jag på listan över adresser så 30 markerad där finns den andra elmätaren!, inget annat hittas
« Senast ändrad: 2018-09-22 20:12 av Kjell » Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2018-09-22 20:50 »

Heureeka, alla givare är tillbaka..
Elogger gillar inte att man ändrar adress på 3-fasgivare. Bytte tillbaka då hoppade den igång.
Vet inte om det var det som gjorde men jag gjorde alla utom den givaren jag letade efter strömlösa...
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2018-09-25 09:56 »

Bra det ordnade sig.

Jag tror problemet med att hitta givare är att det lätt blir snårigt när man har flera modbus-enheter med olika hastigheter och adresser att hålla reda på. Det gäller verkligen att (1) skriva ner på papper vad man har för inställningar om man skall gå in och göra om allt. Och dessutom att (2) vara metodisk och alltid söka en enhet i taget, det vill säga koppla ur alla enheter utom den man söker på - det vill säga söka enhet 1, koppla ur enhet 1, söka enhet 2, koppla ur enhet 2 osv. för att till sist när allt är hittat, koppla in alla enheter. Och slutligen, som jag skrev, alla enheter svarar inte direkt på sökning utan man kan behöva söka ett par tre gånger med samma inställningar innan den hittas.

Sen så vanligtvis så gör man ju aldrig och extremt sällan om saker och ting på det viset så man måste gå igenom allt, utan om man byter logger eller raderar minnet så finns alla inställningar med adresser och hastigheter kvar i webbtjänsten och skickas över så att allt ställs in på nytt med ett enda klick.

Säg till om du får samma problem med blandade värden igen så tittar jag på det.
« Senast ändrad: 2018-09-25 09:58 av Andreas » Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem

Antal inlägg: 441


Visa profil
« Svara #12 skrivet: 2018-09-25 12:06 »

Nu vet jag iaf hur jag gör för att få fatt i nya givare.. Glad
Det som händer vid nyinstallation av en givare är: att inte använda mig av fabriks värdet t.ex adr 1 19200 bd. för då shittar elogger ingen givare. ändrar jag till den hastighet som gäller för de övriga givarna, då dyker den upp som den jag letar efter, med meddelande om att den är inlagd som "el värme" t.ex dvs den 1:a givaren på buslinan. Därav att samtliga givare måste kopplas ur/bort innan sökning sker.
Loggat

Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack 
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #13 skrivet: 2018-09-25 15:03 »

Vad bra. Leende (smiley) Fabriksvärdet är ju knepigt använda när givaren inte är ny, för det kan vara ändrat... På de givare som har display typ elmätare så kan man gå in i menyn på själva mätaren och se vilken adress och hastighet som är inställd, då är det enkelt, det är svårare med de som saknar display om man inte vet vad som är inställt, då kan man behöva stega igenom alla tänkbara hastigheter och adresser flera ggr...