Författare Ämne: HTMIQ Larmar  (läst 8302 gånger)
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« skrivet: 2013-12-22 10:29 »

Min HTMIQ har börjat larma
3 st gröna blink+ en röd
hittar inte den kombinationen i manualen Va? Va?
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2013-12-22 18:25 »

Min HTMIQ har börjat larma
3 st gröna blink+ en röd
hittar inte den kombinationen i manualen Va? Va?
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2013-12-23 08:11 »

Det är det som är "Omväxlande gröna och röda blinkningar -   Expansionsmodulen har ej känt av någon kommunikation mot Logger 2020 ännu. Kontrollera att dataledaren, polskruv 2 på modulen är ansluten till polskruv 6 på Logger 2020. Starta om Logger 2020." Kan säkert inträffa om spänningen glappar/är risig också så att modulen ibland resetas mellan gångerna loggern kommunicerar med den.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2013-12-23 11:16 »

Nej någon glapp kontakt har jag inte alla mina kopplingar är lödda
däremot så var det matningsdonet igen (Clas Olson)
Nu använder jag "industri" kvalitet (ABB)
HTIQ´n verkar vara känsligast på spännings fall jag mätte
11,2-11,5v på modulen
efter matningsdons byte så har jag 11,7v stabilt på modulen och allt fungerar igen Va? Va?
GOD JUL
Och tack för all hjälp under året
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #4 skrivet: 2013-12-27 00:17 »

OM matningsdonet är ett switchat don så kan det bli fel som gör att ett vanligt universalinstrument inte "ser" de korta spänningsdippar som kan bli, men processorerna i logger och moduler hinner reagera och kan larma eller tappa kommunikationen.
Jag tror alltså inte att det är själva spänningsnivån som spökar, utan att du får mikrokorta perioder när spänningen försvinner helt, beroende på glapp eller korta perioder som donet inte lämnar ut någon spänning.
Loggat

Anders.E
Medlem

Antal inlägg: 110



Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2013-12-28 05:19 »

Vet inte om min Fluke 787 kan räknas som ett universalinstrument men
de kanske det gör Glad Glad
Gott Nytt År Rickard & Andreas Tack för i år
Loggat

Certifierad reglertekniker & Loggergalning
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4052


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2013-12-30 10:31 »

Är inte bekant med just Fluke 787, men enklaste sättet att se den här typen av störningar är att använda ett oscilloskop.

Tack själv och gott slut!!
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #7 skrivet: 2014-01-15 11:16 »

Ja, det kan nog anses vara ett klassiskt universalinstrument, dyrt och bra, men det är inget oscilloskop.  Med glimten i ögat (blinkande)
Loggat