Författare Ämne: Strul vid uppgr. fr. RTLogger till Loggersoft och Logger2020  (läst 18182 gånger)
zigge59
Medlem

Antal inlägg: 19


Visa profil
« skrivet: 2009-02-25 23:04 »

Hej

Jag har installerat LoggerSoft på en dator som tidigare kört RTLogger och det vill sig inte riktigt.

"Generella inställningar" poppar upp vid varje omstart med fältet ”Medel” spärrat.

Jag får ingen data i "Nuvärdesdisplayen". Temp givarna visas dock i displayen på Logger202 med rätta benämningar.

Ingen elmätargivare visas i programmet. En elmätare inkopplad via diod.

När jag gör ”elmätartestet” blinkar både "Ing 1" och "Ing 2" mer
än dubbelt så snabbt som elmätarens diod medan logger2020s diod är helt släckt. Min elmätare är en Kamstrup med gult blinkande diod.

Jag ändrade loggningen till ’1’ och attachar log.txt-filen.

Temperaturer läses av loggersoft från alla givare (inte alla ”Ute” läses ej), men bara vid programstart därefter hämtas inga nya värden, inte tills nästa omstart.
Se http://www.marberg.se/vplog/ omstart ca. 21:20 och 22:30. Vid 22:35 kopplade jag från logger2020 och LoggerSoft och startade RTlogger (vill gärna ha data under natten).

Mvh
Roger

PS. Attach verkar inte funka. loggfilen kommer nedan. DS

25.02.2009 20:42:21 Close request detected.
25.02.2009 20:42:21 RS232 closed.
25.02.2009 20:42:21 Thread done!
25.02.2009 20:42:29 Opening old windows.
25.02.2009 20:42:29 Number of old windows: 6
25.02.2009 20:42:29 Open Window 6, type=2
25.02.2009 20:42:29 Cannot create form. No MDI forms are currently active
25.02.2009 20:42:38 This is unregistered software.
25.02.2009 20:42:39 Opening old windows.
25.02.2009 20:42:39 Number of old windows: 6
25.02.2009 20:42:39 Open Window 6, type=2
25.02.2009 20:42:39 Open Window 5, type=1
25.02.2009 20:42:39 Open Window 4, type=1
25.02.2009 20:42:39 Open Window 3, type=1
25.02.2009 20:42:39 Open Window 2, type=1
25.02.2009 20:42:39 Open Window 1, type=1
25.02.2009 20:43:34 Sensor 10 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 0 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 1 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 2 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 3 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 4 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 5 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 6 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 7 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 8 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 9 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 10 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 11 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 12 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 13 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:44:49 Sensor 14 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:45:23 Close request detected.
25.02.2009 20:45:23 RS232 closed.
25.02.2009 20:45:23 Thread done!
25.02.2009 20:45:31 Opening old windows.
25.02.2009 20:45:31 Number of old windows: 6
25.02.2009 20:45:31 Open Window 6, type=2
25.02.2009 20:45:31 Cannot create form. No MDI forms are currently active
25.02.2009 20:45:34 This is unregistered software.
25.02.2009 20:45:41 Opening old windows.
25.02.2009 20:45:41 Number of old windows: 6
25.02.2009 20:45:41 Open Window 6, type=2
25.02.2009 20:45:41 Open Window 5, type=1
25.02.2009 20:45:41 Open Window 4, type=1
25.02.2009 20:45:41 Open Window 3, type=1
25.02.2009 20:45:41 Open Window 2, type=1
25.02.2009 20:45:41 Open Window 1, type=1
25.02.2009 20:46:36 Sensor 10 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:47:51 Sensor 0 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:47:51 Sensor 1 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:47:51 Sensor 2 : Data föråldrad!

Roger: Deletat en massa upprepade rader

25.02.2009 20:55:21 Sensor 7 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:55:21 Sensor 8 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:55:21 Sensor 9 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:55:21 Sensor 10 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:55:21 Sensor 11 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:55:21 Sensor 12 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:55:21 Sensor 13 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:55:21 Sensor 14 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:56:44 This is unregistered software.
25.02.2009 20:56:44 Close request detected.
25.02.2009 20:56:44 RS232 closed.
25.02.2009 20:56:44 Thread done!
25.02.2009 20:56:49 Opening old windows.
25.02.2009 20:56:49 Number of old windows: 6
25.02.2009 20:56:49 Open Window 6, type=2
25.02.2009 20:56:49 Open Window 5, type=1
25.02.2009 20:56:49 Open Window 4, type=1
25.02.2009 20:56:49 Open Window 3, type=1
25.02.2009 20:56:49 Open Window 2, type=1
25.02.2009 20:56:49 Open Window 1, type=1
25.02.2009 20:57:54 Sensor 10 : Data föråldrad!
25.02.2009 20:59:09 Sensor 0 : Data föråldrad!

Roger: Deletat några upprepade rader

25.02.2009 21:01:39 Sensor 10 : Data föråldrad!
25.02.2009 21:01:39 Sensor 11 : Data föråldrad!
25.02.2009 21:01:39 Sensor 12 : Data föråldrad!
25.02.2009 21:01:39 Sensor 13 : Data föråldrad!
25.02.2009 21:01:39 Sensor 14 : Data föråldrad!
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #1 skrivet: 2009-02-26 11:32 »

Det var mycket på en gång men om jag förstår dig rätt här du alltså fyra problem:

a) Du får över alla temperaturvärden från Logger 2020 till LoggerSoft förutom en enda kanal dvs. utetemperaturen.
b) Inga elmätargivare visas i sensorlistan i inställningarna i programmet.
c) "Displayen" i LoggerSoft visar inga värden.
d) Fältet "medel" är spärrat.

Om vi börjar med fältet "medel" så är det alltid spärrat med Logger 2020. När LoggerSoft körs mot Logger 2020 sker automatisk medelvärdesbildning utifrån de 10 senaste mätvärdena vilket är samma som de 10 senaste sekunderna, med logger Logger 2020 läses alltid givarna av mycket tätare än med RTLogger.

Om vi sen går över till Logger 2020 -

1) Vad visar displayen för mjukvaruversion när du startar loggern?

2) Visas temperaturen från alla anslutna temperturgivare korrekt i displayen i Logger 2020?

Temp givarna visas dock i displayen på Logger202 med rätta benämningar.

3) Betyder det alltså att du har alltså fyllt i namn på givarna i inställningsmenyn i LoggerSoft i fältet "Sensornamn på loggerdisplay" samt kryssat rutan "Visa sensor på loggerdisplay" och de namnen visar korrekt på displayen på Logger 2020?

När jag gör ”elmätartestet” blinkar både "Ing 1" och "Ing 2" mer än dubbelt så snabbt som elmätarens diod medan logger2020s diod är helt släckt.

4) Det här förstår jag inte, var menar du att "Ing 1" och "Ing 2" blinkar? När du kör elmätartestet är det ju dioden just på Logger 2020 som skall blinka.

Och så tillbaka till LoggerSoft -

5) I nedre vänstra hörnet av LoggerSoft finns en siffra som visar antal detekterade givare, vad visar den?

6) Precis till höger om ovanst. sifffra finns en indikator som vid korrekt kommunikation mestadels lyser grönt och skiftar till i rött en gång i sekunden, hur ser denna indikator ut för dig?

7) Hur lång RS-232 kabel har du mellan Logger 2020 och din dator? Är det en kabel du köpte med Loggern?

Temperaturer läses av loggersoft från alla givare (inte alla ”Ute” läses ej), men bara vid programstart därefter hämtas inga nya värden, inte tills nästa omstart.

8) Hur ser du att de läses av just vid programstart när du inte kan se givarna i LCD-displayen? Syns det i grafen?

Det verkar mest som att det är något slags kommunikationsproblem mellan logger och PC.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
GOTAVI
Medlem

Antal inlägg: 10


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2009-02-26 19:57 »


En gissning på nedanstående problem.

Citat
När jag gör ”elmätartestet” blinkar både "Ing 1" och "Ing 2" mer
än dubbelt så snabbt som elmätarens diod medan logger2020s diod är helt släckt. Min elmätare är en Kamstrup med gult blinkande diod.

Om du menar att texten "Ing 1" blinkar i displayen till logger 2020, betyder det att du kan välja ingång 1 eller ingång 2, genom att dubbelklicka på enter knappen. Då kommer den gröna dioden på loggern att blinka vid varje puls från elmätaren.
Loggat
zigge59
Medlem

Antal inlägg: 19


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2009-02-26 23:11 »

Ja, det var mycket på en gång men jag tyckte det var lika bra att ge dig alla symptomen med en gång så vi inte missar något väsentligt. Här kommer svaren på dina frågor och kommentarer . Problemen alltså endast när LoggerSoft går mot Logger2020 inte när jag kopplar om och kör mot MikroLan.

a) Ja, alla temperaturer kommer över. Men endast vid programstart (se punkt 8 ). Problemet med givaren ”Ute” var att den givaren på något sätt fått ett anna namn så dess data låg i en annan txt-fil. Åtgärdat både namn och data.
b) Rätt, ingen elmätare (en instalerad).
c) Rätt, inga värden i ”Nuvärdes displayen” men alla givares namn.

Anledningen till att jag nämnde ”Medel” och ”Generella inställningar” var att jag misstänkte något problem här pga att den alltid poppar upp vid programstart och även efter [Spara] på ”Sensorer” bilden. När jag kör mot MikroLan poppar den inte upp. I RTLogger  poppade Generella inställningar bara upp efter installation och omistallation efter noggrann städning. Vid efterföljande programstarter av RTLogger gick programmet direkt till graferna, det gör alltså inte min LoggerSoft när jag kör mot Logger2020 men däremot när jag kör mot MikroLan.

1) 090212.
2) Ja.
3) Ja.
4) De är OK, precis som det står i manualen när elgivaren inte fungerar, textrad 2 ”Ing. 1” blinkar och dioden är släck. Så det är väl bara att kolla givaren.
5) Siffran 15.
6) Grön konstant.
7) Seriekabeln som kom med.
Cool Ja det syns i grafen, templinjerna hänger inte med tidsaxeln åt höger så det bli lucka mot höger kanten. När jag efter en stund statar om Loggersoft får den nya värden så linjen kommer ända ut i högerkant. Men lättast syns det naturligtvis i Temperaturfilerna där det finns exakta tidsangivelser på varje läsning.

Ett exempel nedan.
LoggerSoft och Mikrolanet gick till kl 20:43 då tog jag ca. sju minuter på mig att koppla om till Logger2020 och startade 20:50 sedan gjorde jag två omstarter kl. 20:59 och 21:10. Från 20:50 till 21:10 var alltså LoggerSoft igång hela tiden förutom sekunderna som omstarterna tog. Inga poster under tiden förutom vid omstarterna, det borde varit drygt en per minut.

20:37:24,51.63
20:38:15,51.75
20:39:05,51.75
20:39:56,51.88
20:40:47,51.81
20:41:38,51.75
20:42:29,51.75
20:43:19,51.69
20:50:48,52.37
20:59:57,51.87
21:10:48,52.56

GOTAVI: Så är det naturligtvis men i min upprymdhet över att ha fått Logger2020 åtmistonde lite i luften var ju jag glad över att det blinkade någonstans och tänkte inte på att texten ALLTID blinkar i det läget, det var naturligtvis dioden som borde blinkat med den var ju svart som en kolsäck  Generad

Andreas: Hoppas du får ut något av avanstående. Jag PM:ar dig på LoggerSofts del av Windowsregistret

Mvh
Roger
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #4 skrivet: 2009-02-27 08:43 »

Tack för rediga svar.

Om kanalnamn skickas över från LoggerSoft, 15 givare indikeras och du fått in mätvärden har förstås LoggerSoft varit i kontakt med loggern, bra, då kan vi utesluta kablage och kommunikation. Såg i dina inställningar från registret att du har Internetfunktionaliteten deaktiverad, då är inte heller det något problem. Och om trafikindikatorn visar grönt hela tiden har loggningen precis som du är inne på stannat av, OK då är det detta vi måste reda ut.

9) Vad använder du för operativsystem och vad har du för servicepack installerat? Är alla de senaste uppdateringarna installerade?

10) Hur fungerar det med färre givare? Hur ser ditt givarnät ut, sitter där plintar på strategiska ställen så du har möjlighet att koppla ur hälften av givarna och prova? Mest givande vore om du först kunde testa med först ena hälften och sen andra hälften och se om det blir nån skillnad.

11) Att du inte ser några elmätare under sensorer i inställningarna i programmet är märkligt, i ditt register ser jag både 320008014E9B00DF och FB0008014E9B01DF dvs. bägge elmätarkanaler. Är du verkligen helt säker att du inte missat dem bland alla de andra givarna? Och givarindikatorn visar 15 givare säger du, hur många givare har du i ditt nät när du kör RTLogger?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
zigge59
Medlem

Antal inlägg: 19


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2009-02-27 19:50 »

Hej

Tyvärr är jag lite i tidsnöd för tillfället och skall vara borta en vecka så punkt 10 får få sina svar nästa lördag. Vågar inte rota för mycket med alla sladdar, hellre då köra med MikroLanet stabilt och orört medan jag är borta.

9) Win XP. Den är omistallerad så den är helt ren vad gäller SP och uppdateringar och andra buggkällor.

10)  Hur nätet ser ut? Har du tittat ner i en kastrull nykokt spagetti…  Rullande ögon (ironi) När så illa är det inte. Skall tämligen enkelt kunna välja färre antal givare i olika varianter. Med det får som sagt vänta till nästa lördag.

11) Aha, då förstår jag… men ändå inte. Visst, dessa givare syns i listan. Jag namngav till och med den ena ”El tot” men ingen händer i filen El tot.txt. När jag efter en stund startade om Mikrolanet och det började komma data i filen El tot.txt var förvirringen total. Det var utegivarens data som hamnade där, på något sätt hade namnet ”EL tot” hamnat på utegivaren. Det kan ha varit SBS så vi bortser från detta och konstaterar att ja, dessa två givare syns i listan.

Vi hörs om en vecka

Mvh
Roger
(SBS = Skit Bakom Spakarna)
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2009-03-02 16:59 »

9) Och du är säker på att den XP-skiva du installerat inte är en sådan där något servicepack ingår?

10) Vad bra att du enkelt kan dela upp nätet, då går vi vidare med detta när du provat.

11) Ajdå, det lät verkligen mystiskt, vi får hoppas på SBS då. Med glimten i ögat (blinkande)
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
zigge59
Medlem

Antal inlägg: 19


Visa profil
« Svara #7 skrivet: 2009-03-08 21:34 »

Här kommer lite info

9) Noll SP. Men nu är den uppdaterad efter konstens alla regler. Burken har läst data från Redmond mest hela dagen. Så nu finns rubbet installerat.

10) Så här är nätet kopplat.

http://www.marberg.se/vplog/Net.pdf

11) Såg när jag lusläste RegData att ID:29000801A4353E10 fanns på två givare dels på "Ute" och dels på \Sensor\14. Jag hade tretton sensorer tidigare så fjorton och femton är ju elsensorerna som presenteras av Logger2020, märkligt. Jag deletar RegEntry 14 och 15 och testar om i morgon. Har en liten magkänsla om att detta datamissmatch kan ha att höra med felet jag skrev om i tråden http://e-logger.se/forum/index.php?topic=31.0 Jag vet inte det är kanske långsökt, men jag vet att jag både fick felmeddelandet på en av dom nya sensorerna och vid samma tillfälle tappade jag Ute-datat (som hamnade i en annan file).

Mvh
Roger
« Senast ändrad: 2009-03-08 21:36 av zigge59 » Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2009-03-09 16:01 »

Tack för info, berätta hur det går!
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
zigge59
Medlem

Antal inlägg: 19


Visa profil
« Svara #9 skrivet: 2009-03-09 20:28 »

Hallåååå...

Nu kom tempsensorerna igång, dom levererar hela tiden inte bara vid programstart.
Vad gjorde jag då som fick detta att ske??? Du får dömma själv Andreas om det är värt något.

1, Ändrade från MicroLan till Logger2020.
2, Stoppade Loggersoft.
3, Tog via RegEdit bort den felaktiga sensor 14, tog även bort sensor 15.
4, koplade fysiskt om till Logger2020.
5, Startade LoggerSoft.
6, Fick in EN omgång sensorläsningar (19:38:09) och sensor 14 & 15 hamnade i registret igen med rätt ID.
7, Satt å svor en stund...
8, I brist på annat ändrade jag loggnivå fr. 0 till 2 (tänkte man kunde få något kul att läsa åtminstånde)
9, EUREKA!!! Den lilla indikatorn nere till vänster började plötsligt att blinka RÖTT!!!
10, Satte tillbaka logglevel till 0 och indikatorn blinkar fortfarande...
11, Startar för säkerhetsskull om LoggerSoft och avlösningarna kommer in som dom ska.

Inte mycke att ta fasta på där, sorry, men nu funkar det i alla fall.

Några tider och kommentarer som kvitto.

19:29:10,48.50  <-- LoggerSoft går mot MikrLan
19:30:00,48.06
19:30:51,47.63
19:31:41,47.19
19:32:32,46.75  <-- Stoppade LoSo
19:38:09,44.56  <-- Startade LoSo mot Logger2020
19:41:19,43.43  <-- Satte loglevel till 2
19:41:30,43.26  <-- Avläsningarna börjar komma in (2/min) :-)
19:42:00,43.09
19:42:30,42.87
19:43:00,42.77
19:43:30,42.58
19:44:00,42.44
19:44:30,42.29
19:45:00,42.15
19:45:30,41.98

Då vare det klart.

Så till elmätardioden... Nä den tar vi imorgon...

Mvh
Roger
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4053


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2009-03-10 12:03 »

Vad bra att det äntligen fungerar för dig! Det låter som om problemet skulle kunna vara någon form av störning vid den första givarsökningen Logger 2020 gjorde och att den sen rapporterat flera givare med samma ID (Loggermjukvara 090212 hanterar störningar sämre än senare versioner). Och att sen LoggerSoft får fnatt när en elämätarkanal får ett ID som egentligen är en temperaturkanal.

Att det hela till sist startade när du ändrade loggnivå beror förmodligen på att varje gång du går in och ändrar något i inställningarna så startas loggningen om i bakgrunden.

Har du förresten nollställt loggern någon gång under tiden med att du kämpat med dessa problem?

Ang. ev. problem med elmätardioden hoppas jag du tar dem i befintlig tråd om elmätaravläsning. Och att du läser igenom hela den tråden innan du frågar om något.  Med glimten i ögat (blinkande)
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
zigge59
Medlem

Antal inlägg: 19


Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2009-03-16 21:23 »

Jag nämner även detta i denna tråd som en sista kommentar.

Så var även elgivarna på plats och allt fungerar ypperligt.

Diodensensorn var lite motsträvig men ett par ”duttester” (beskrivna på annat ställe) bekräftade att både loggern och kabel var OK. En stark pannlampa satt på blinkfunktion rätt mot sensorn som är monterad i styroform gav direkt ett utslag med 7,4 Kw ;-). Montering mot elmätaren men icke… inget utslag. Ny NOGGRANN montering med sensorn i direktkontakt mot dioden. Jippi, då funkade det.

Idag var min ytterst hjälpsamma elektriker här och monterade in mätaren mot VP. Givaren inkopplad på S0 funkade direkt. Han tyckte dock att det såg förfärligt ut i pannrummet med alla provisoriska sladdar. Jag fick dock respit pga att VP installationen ej är klar.

Loggern har faktiskt hjälpt mig att övertyga instalatören att det både är flera fel på pumpen och att installationen är långtifrån optimal. Allt är tack vare bevis från loggerdata på väg att åtgärdas.

Alla bilder läses upp till mitt webhotell mha Fling, även det fungerar bra. Någon gång ibland verkar det dock som att Fling inte lyckas markera bilderna som skickade vilket resulterar i att bilderna skickas om varje gång Fling testar. Men en omstart av Loggeroft och Fling löser det problemet. Tror bara det uppstår när man är och joxar i LoggerSoft.

Så nu ligger alla bilder på http://www.marberg.se/vplog/

Tack Rikard och Andreas för all hjälp.

Mvh
Zigge

Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #12 skrivet: 2009-03-17 09:36 »

Det där lät ju väldigt bra, och att du fått installatören att inse att det fanns förbättringspotential kanske gör att loggern tjänar in sig, som tanken är att de skall kunna göra.
Loggat

zigge59
Medlem

Antal inlägg: 19


Visa profil
« Svara #13 skrivet: 2009-03-17 10:30 »

Det där lät ju väldigt bra, och att du fått installatören att inse att det fanns förbättringspotential kanske gör att loggern tjänar in sig, som tanken är att de skall kunna göra.

Loggern kommer garanterat att betala sig i minskad körtid på VP efter modifiering av installationen.

/Zigge
Loggat