Författare Ämne: Att använda WebIQ's 3-fas elmätare för dinskena via SO ingången  (läst 7485 gånger)
Morby
Medlem

Antal inlägg: 238



Visa profil
« skrivet: 2013-04-04 12:26 »

Hej,

Jag har köpt en 3-fas elmätare för dinskena av er och ska sedan koppla in den till en P3IQ expansion.
Min fråga är om jag kan använda SO utgången på den elmätaren och koppla direkt in på P3IQ och den visar ok värden?

Bakgrunden är att mätaren nu är monterad i en normcentral med plastlock och i fallet med att montera en IR-diod
ovanpå mätaren kommer att sitta i vägen för locket på elcentralen. Så därför skulle det fungera mycket bättre om jag
kunde ansluta direkt till SO utgången. Åtminstone utseendemässigt. Vad säger ni om detta?

/Lars
Loggat

Harry Callahan: I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?"
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2013-04-04 13:05 »

Ja, det skall inte vara några problem.
Se "Elmätare 1" mitt i schemat nedan.

Loggat

Morby
Medlem

Antal inlägg: 238



Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2013-04-04 13:21 »

Tackar för snabbt svar!
Loggat

Harry Callahan: I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?"
Morby
Medlem

Antal inlägg: 238



Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2013-04-04 19:59 »

Fick min P3IQ i brevlådan idag. Tackar för snabb leverans!

En fråga om den, om jag nu ska använda pulsutgången på min elmätare (S0) istället för IR-dioden att läsa av.
Hur gör jag "disable" av IR-dioden så den inte läser av omgivande möjliga blinkningar från nån annanstans?
Eller kan jag helt sonika klippa bort IR-dioden från kretskortet?
Eller ska jag bara tejpa över den med en bit eltejp?
Loggat

Harry Callahan: I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?"
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #4 skrivet: 2013-04-05 09:33 »

Dioden läser bara variationer om plint 3-4 är byglad (tror jag i alla fall).
Annars får du väl tejpa över dioden på modulens undersida.
Loggat

Morby
Medlem

Antal inlägg: 238



Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2013-04-05 18:16 »

Då jag använder elmätarens utgång SO S1 så funkar den nu helt ok och nån bygel behövs inte och med detta
är IR-dioden då bortkopplad.

Tack för svaret.

/Lars
Loggat

Harry Callahan: I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?"