« skrivet: 2013-03-11 23:19 »

Köpte en sunlogger och utegivaren till den visar 3-4 grader för mycket,
tog en industritermometer och satte bredvid , visar -5 och givaren runt noll,
även min vanliga digital in/ute termometer visar -5,
den satt först mot väggen men skruvade loss den så den ligger 1 dm från vägg,
industritermometern sitter närmare men visar ändå kallare..

nått sätt att kolla dessa?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2013-03-12 07:23 »

Hej.

Kolla så att du har bra kontakt i plintarna, de kan visa även om en av ledarna inte har kontakt, sätt givaren/kaplsingen på distanser så den inte kan ta värme från väggen (Om det är en varm vägg den sitter på, alltså en vägg där det är rumsvarmt på insdian väggen.
Tänk också på att det är en helt tät kontruktion på kapslingen, ligger det på lite sol så kommer den att visa för mycket.
Beroende på var du satt givaren kanske du kan borra några hål på undersida och snett uppåt, på sidorna av kapslingen för att få till lite luftväxling.

Det är extremt ovanligt att givarna visar fel, men omöjligt är det ju inte.
Bästa sättet att testa dem är nog att ha dem fritt, i skugga, med öppet lock och testa dem tillsammans med en annan tempgivare som du vet visar rätt, givarna/känselkropparna måste ligga bredvid varann för att provat skall bli något att lita på.
Loggat

Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4044


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2013-03-12 09:25 »

Givaren kan också visa för mycket om den körs på en spänning högre än 5V.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
AL
Medlem

Antal inlägg: 27


Visa profil
« Svara #3 skrivet: 2013-03-12 22:49 »

ok testat..
exakt 5V, ingen dålig kontakt.. visar -8,3 grader, industritempen visar -13, digitala på väggen visar 13.3,
felande alltså?
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #4 skrivet: 2013-03-12 23:06 »

Nja, jag tror ju inte det, men om du vill att jag kollar den, plocka ut kretskortet ur kapslingen och skicka det i ett vadderat kuvert, eller ett litet paket (max 30 mm tjockt går som vanligt brev) till mig så kan jag se om det är nåt fel på givaren.
Och du har inte på något sätt lagt in ett offsetvärde på den givaren när du knappat i inställningarna för givare i LoggerSoft eller på e-logger.se?

Det är typ 3 år sedan jag sist såg en givare som visade så pass mycket fel, och på den tiden har jag sålt tusentals givare, men som sagt, det är ju inte omöjligt och måste naturligtvis kollas upp.

Det skulle även kunna bero på en kallödning på undersida kretskort, du kan väl kolla på lödningarna när du lossat kortet.
Loggat

AL
Medlem

Antal inlägg: 27


Visa profil
« Svara #5 skrivet: 2013-03-13 00:56 »

Pillrade lite med offset.. men endast nu ikväll,
kollar lite på kretskortet..

btw. använder den som en kopplingsdosa, inkommande bus och två 3-tråds kablar ut till andra givare..allt parrallellat. kollar om dom funkar också..
 
Loggat
AL
Medlem

Antal inlägg: 27


Visa profil
« Svara #6 skrivet: 2013-03-13 01:06 »

Hmm nu ser jag att givaren säger 9,9 men den verkar ine tagit bort offset som jag provade med?
i översikt ligger den på 13?

hur raderar man offset?
skrev noll i offset.. verkar tydligen inte funka..

Edit: uppdaterade lista så försvann offset... dock fortfarande 4 grader för mycket..
« Senast ändrad: 2013-03-13 01:15 av AL » Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #7 skrivet: 2013-03-13 01:16 »

Det tar alltid lite tid innan ändringar slår igenom.

Hur stor offset hade du innan?

Som sagt, jag tror inte att givaren visar fel, men tycker du att du felsökt nog, skicka in den.
Loggat

AL
Medlem

Antal inlägg: 27


Visa profil
« Svara #8 skrivet: 2013-03-13 14:41 »

Hade ingen offset men labbade lite när det ändå visade fel, fick bort det tillslut och tillbaka på ruta ett,
DOCK tog in givaren och satte den inne i samma dosa som min innegivare.. och dom visar lika???

Verkar inte troligt att den visar rätt vid 22 grader men fel vid minusgrader??

lödningarna såg ok också, löder på dom lite och monterar tillbaka den senare..
kanske "slitit" till sig :-)

finns ju en möjlighet att industritempen visar fel.. lixom min digitala..
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #9 skrivet: 2013-03-13 16:57 »

Du skulle ju kunna ta ut innegivaren också och se om de visar samma både ute och inne, i så fall är det ju knappast något fel på givarna.
Loggat

AL
Medlem

Antal inlägg: 27


Visa profil
« Svara #10 skrivet: 2013-03-13 20:20 »

Japp, monterade dom bredvid varndra och dom visar samma temp..
min dyra dykrörstemp OCH min köks digitala inne/ute temp visar helt fel :-)

haha,
hittade ett par fler termometrar la alla i en mugg... så jag avvaktar en stund och ser vad dom visar..
klart är dock att utegivaren inte är felande :-)
Loggat
KlasL
Medlem

Antal inlägg: 113


Visa profil
« Svara #11 skrivet: 2013-03-14 10:45 »

Ska bli intressant att se hur ditt test blev.
Jag upplever mina dallas-givare att de visar 2-4 grader för varmt om jag jämför med övriga termometrar i hemmet (testade enligt mig på lika villkor) . Alla mina dallas-givare är helt i synk med varandra. Jag kör också med 5 volt.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #12 skrivet: 2013-03-14 15:05 »

Provat testa någon i isvatten under ständig omrörning?
Då skall det visa nära noll grader.
Loggat

Sidor: [1]
  Skriv ut  
 
Gå till:  

Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!