Författare Ämne: SPIKAR PÅ GRAFEN  (läst 5453 gånger)
puffarius
Medlem

Antal inlägg: 29


Visa profil
« skrivet: 2013-03-06 12:56 »

HEJ
Jag har tre elmätare loggade .
1.Huvudmätare
2.   IVT VP 17
3. IVT VP 6
Effekt enligt teknisk data i manualen är effekten för VP 17 3,7-4,9 kw och för VP6 1,3-1,7.
Grafen för VP17 hackar sig fram mellan mellan  4 och 8 kw medan grafen för både huvudmätare och VP6 ligger stabilt utan hack i grafen.

Båda Vp loggas via SO utgången medan huvudmätaren loggas via pulsmätare P3 IQ.

Har en accespunkt i pannrummet som jag flyttat så lång från elmätaren jag kan.  Det syns ingen skillnad. Grafen fortsätter hacka.
Båda elmätarna är inköpta via WebIQ
VP17 loggas via Landis Gyr Dialog SO = 500 imp/ kwh
VP 6  loggas via Kamstrup  SO = 1000 imp/ kwh

Båda dessa elmätare är kopplade  med  varsin ca meter lång tvåledare till loggern.
Har läst om inkoppling av motstånd för att reducera spikarna men är osäker på hur detta ev. kan göras. Va?

Med vänlig hälsning 
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #1 skrivet: 2013-03-06 14:10 »

Siemens-elmätarna har en ojämn puls på S0-utgången, om du tittar på en veckograf så filteras detta bort, men på korta grafer ser det störande ut.
Enda sättet att komma runt detta är att köpa en elmätarsensor istället, blinkande dioden skickar ut pulserna i exakt rätt tid.
Det finns sensorer för 39 och 119 kr i webbshopen:
http://www.energibutiken.se/sv/diverse/49-elmatarsensor-kapslad.html
http://www.energibutiken.se/sv/diverse/48-elmatarsensor-logger-2020.html
Loggat

puffarius
Medlem

Antal inlägg: 29


Visa profil
« Svara #2 skrivet: 2013-03-06 18:25 »

Tack för snabbt svar.

Är Siemens och Landis Gyr samma apparat?

Måste jag ta bort tvåledaren från mätarens  SO-utgång ?

Jag har en elmätarsensor. Vad betyder  "koppla in den på 2020:s ingångar E1 och/eller E2 via en tvåledarkabel."

Ständigt dessa frågor för en som försöker lära sig
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1752



Visa profil Hemsida
« Svara #3 skrivet: 2013-03-06 21:38 »

Ja det är samma.
DU kopplar loss kabeln från S0-utgången.
Sen ansluter du +12 V (plint 10 på loggern) till korta benet på sensorn (om du har en kapslad sensor ansluter du på plusplinten.
Anslut den andra ledaren till det långa benet.
Rikta in fototranistorn så att den runda toppen "tittar" rakt in mot dioden i elmätaren.
Dioden är IR, så du kan inte se att det blinkar.
Det är alltså dioden där det står 10000 imp/kWh