Hej,
Ajdå, jag tittade på dina data här tidigare, men tydligen för lite och råkade välja tidpunkter när det stämde bra.
Har gått igenom mer utförligt nu och håller med om att det vanligtvis blir ett betydligt högre värde av dagsgrafsmedelvärde*24 än för staplarna i rapporten eller i ett stapeldiagram. Beräkningen i rapporten sker med lägre tidsupplösning pga kontinuerlig nedsampling, men har inte tidigare noterat så stor skillnad. Tyvärr inte tvärenkelt att göra om detta, men kanske måste till.
Frågan är om dina mätvärden är ovanligt stökiga/ogynnsama? Om man plottar dina temperaturer, flöde och effekter i en timsgraf, så sker ofta dippar i ineffekten under några minuter mitt i cykeln. Då sjunker framledningen 5 grader under returen samtidigt som cirkpumpen går. Vilket leder till en kraftig negativ dipp i beräknad uteffekt. Är ineffektdippen normal, vad sysslar värmepumpen med då?
Sitter tempgivarna optimalt placerade?